Messages : 67
Sujets : 10
Inscription : Feb 2021
Bonjour,
J'ai un interrupteur MDT - BE-TAL55/6301.01 et un actionneur MDT AKS-2416.03 24 sorties
J'aimerais savoir comment je peux faire en sorte que :
- le bouton 1 de l'interrupteur actionne la sortie 1 de l'actionneur en toggle
- le bouton 2 de l'interrupteur actionne la sortie 1 de l'actionneur en clignotement.
- un appui long sur le bouton 1 actionne la sortie 1 de l'actionneur pour 10 minutes
Je ne comprends pas comment je dois faire pour réaliser cela dans ETS inside.
En effet je peux choisir si je veux que ma sortie 1 est en "switching" ou en "switch impulse", je peux aussi paramétrer un délai mais je ne vois pas comment lier mes interrupteurs afin de réaliser ce que je souhaite, car les paramètres sont définis une fois pour toutes au niveau de la sortie et pas au niveau de l'association entre l'interrupteur et la sortie.
Merci de m'éclairer sur la marche à suivre
Bonne soirée
Olivier
Messages : 3,717
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Bonjour
Pour le moment peu de persone utilise Inside sur le forum, mais il y en a quand même une petite poignée donc peu être que quelqu'un pourra te répondre.
Sinon je t'invite a aller faire un tour sur le site de l'asso KNX, il y normalement dans la partie support une serie de sujet qui répondront peu être a ta question.
Et pour finir sur Youtube il y a aussi probablement des réponses.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
C'est surtout lié à l'actionneur dans un premier temps; car si il ne sais pas faire du on/off ET de la tempo ET du clignotement ... ETS inside ou ETS 5 n'y feront rien.
Messages : 67
Sujets : 10
Inscription : Feb 2021
(11/02/2021, 13:30:30)jdrenne a écrit : C'est surtout lié à l'actionneur dans un premier temps; car si il ne sais pas faire du on/off ET de la tempo ET du clignotement ... ETS inside ou ETS 5 n'y feront rien.
Merci
L'actionneur peut le faire car au niveau des sorties on peut choisir l'un ou l'autre. Ce que je ne comprend pas c'est comment décidé quel BP à quel effet.
A moins que cet actionneur ne permettent pas, pour une même sortie d'avoir un effet différent.
Quel actionneur permet cela ?
Merci
Messages : 3,717
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
C'est en effet ce que jdrenne t'a répondu.
Tu paramètre un actionneur pour fonctionner dans un mode.
Pas dans plusieurs mode.
Je ne sais pas si il existe des actionneur capable de gérer ce que tu veux.
Il faudrait passer par un module logique peu être, mais sous Inside je sais pas si c'est possible.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
13/02/2021, 12:36:41
(Modification du message : 13/02/2021, 13:02:08 par jdrenne.)
Je sais le faire et je le fais mais que pour 2 fonctions, cad Allumage Temporisé ou allumage fixe, et donc ton actionneur doit te fournir les objets de groupe hadoc.
C'est lié au Bouton/Inter KNX qui sont aptes a faires 2 actions différentes sur un même bouton; Appuie court ou appuie long.
Dans mon sous sol, sur appuie court la lumière s'allume 3 minutes puis clignote pour prévenir et s'éteins (Actionneur TOR Zennio).
Si appuie long, elle reste allumée jusqu'au prochain appuie sur l'inter.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
(13/02/2021, 11:41:45)ocrv a écrit : (11/02/2021, 13:30:30)jdrenne a écrit : C'est surtout lié à l'actionneur dans un premier temps; car si il ne sais pas faire du on/off ET de la tempo ET du clignotement ... ETS inside ou ETS 5 n'y feront rien.
Merci
L'actionneur peut le faire car au niveau des sorties on peut choisir l'un ou l'autre. Ce que je ne comprend pas c'est comment décidé quel BP à quel effet.
A moins que cet actionneur ne permettent pas, pour une même sortie d'avoir un effet différent.
Quel actionneur permet cela ?
Merci
DONC ton actionneur doit te mettre à disposition les objets de groupes correspondants, que tu vas lier avec tes BPs.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Que veux dire l'un ou l'autre ?
Dans les paramètres tu choisis 1 mode ou les 2 souhaités ?
Messages : 67
Sujets : 10
Inscription : Feb 2021
17/02/2021, 08:44:45
(Modification du message : 17/02/2021, 09:09:43 par ocrv.)
(14/02/2021, 08:40:08)fabric24 a écrit : Bonjour
Que veux dire l'un ou l'autre ?
Dans les paramètres tu choisis 1 mode ou les 2 souhaités ?
Bonjour
Je voulais dire que le choix ce paramètre au niveau de la sortie :
https://drive.google.com/file/d/1UsQQyAx...sp=sharing
Je ne vois pas comment faire pour lier deux boutons à une même sortie tout en ayant un effet différent. Comme jdrenne l'a fait dans son sous sol.
Je vais essayer de voir avec le même actionneur que lui
Si quelqu'un a une marche à suivre je suis preneur
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
(17/02/2021, 08:44:45)ocrv a écrit : (14/02/2021, 08:40:08)fabric24 a écrit : Bonjour
Que veux dire l'un ou l'autre ?
Dans les paramètres tu choisis 1 mode ou les 2 souhaités ?
Bonjour
Je voulais dire que le choix ce paramètre au niveau de la sortie :
https://drive.google.com/file/d/1UsQQyAx...sp=sharing
Je ne vois pas comment faire pour lier deux boutons à une même sortie tout en ayant un effet différent. Comme jdrenne l'a fait dans son sous sol.
Je vais essayer de voir avec le même actionneur que lui
Si quelqu'un a une marche à suivre je suis preneur
En fait c'est un seul bouton dans mon cas, qui te permet de faire soit appui court soit appui long. Ces boutons offrent donc 2 objet de groupes différents et correspondants au type d'appuie. Il ne te reste plus qu'a mettre dans une GA1 l'objet de groupe appuie court et l'objet de groupe de l'actionneur pour allumage temporisé, et dans une seconde GA2 l'objet appuie long et l'objet actionneur allumage fixe.
Quand je dis "mettre dans une GA" (Groupe Address), c'est avec ETS5, dans ton cas je pense que tu vas plutôt lier ces fonctions entre elles :
action BP1 appuie court ==> action temporisation actionneur 1
action BP1 appuie long ==> action allumage fixe actionneur 1
Tu peux aussi faire pareil avec 2 BP differents, tu n'auras donc pas a utiliser appuie court ou long.
Messages : 499
Sujets : 41
Inscription : May 2015
J'ai rapidement regardé les fonctions de ton actionneur AKS. La seule solution que je vois pour avoir 2 comportements sur une même sortie c'est de le mettre en "staicase light". De base tu auras un allumage temporisé, et si tu veux un allumage permanent, il te faudra utiliser les fonctions de blocage ou forçage.
C'est beaucoup plus simple sur les actionneurs Maxinbox Zennio, car ils offrent toutes les possibilités sur chaque sortie individuelles. Charge leur applicatif et teste, tu verras la difference.
Messages : 67
Sujets : 10
Inscription : Feb 2021
(17/02/2021, 10:05:40)jdrenne a écrit : J'ai rapidement regardé les fonctions de ton actionneur AKS. La seule solution que je vois pour avoir 2 comportements sur une même sortie c'est de le mettre en "staicase light". De base tu auras un allumage temporisé, et si tu veux un allumage permanent, il te faudra utiliser les fonctions de blocage ou forçage.
C'est beaucoup plus simple sur les actionneurs Maxinbox Zennio, car ils offrent toutes les possibilités sur chaque sortie individuelles. Charge leur applicatif et teste, tu verras la difference.
Bonjour Jdrenne,
Merci pour cette info.
En effet le maxinthebox est nettement mieux, je vois qu'en activant un peu tout on peut sur une même sortie avoir divers options :
* on/off
* temporisation
* clignotement
* alarme
C'est drôlement mieux