Choix de thermostat
#1
Bonjour tout le monde,



Je suis en pleine construction et il est temps que je choisisse
définitivement les thermostats que je vais utiliser pour la commande de
chauffage pièce par pièce.



En fait, j’hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J’ai déjà un TX460
que j’ai acheté pour faire mes tests, j’en suis satisfait (du moins pour
l’utilisation que j’en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
avoir plus de fonctionnalités (comme par exemple le retour de status via les
leds qui pose tant de problème à certain Wink ).



Qu’en pensez-vous ?

Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m’aurait échappé ?



Merci pour vos réponses,



A+,



Cyrille
#2
En bon rapport qualité prix, il y a le Theben RAM713S. Fonctions
complètes, très bons algo de régulation, simple d'utilisation.

On 20 sep, 17:46, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Bonjour tout le monde,
>
> Je suis en pleine construction et il est temps que je choisisse
> définitivement les thermostats que je vais utiliser pour la commande de
> chauffage pièce par pièce.
>
> En fait, j'hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J'ai déjà un TX460
> que j'ai acheté pour faire mes tests, j'en suis satisfait (du moins pour
> l'utilisation que j'en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
> avoir plus de fonctionnalités (comme par exemple le retour de status via les
> leds qui pose tant de problème à certain Wink ).
>
> Qu'en pensez-vous ?
>
> Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m'aurait échappé ?
>
> Merci pour vos réponses,
>
> A+,
>
> Cyrille
#3
J'ai choisi le GIRA tastsensor 2plus plutôt que le TX460 qui n'est pas
adapté aux locaux humides. Je ne voulais pas un modèle différent dans
ma salle de bain.

On Sep 20, 11:05 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> En bon rapport qualité prix, il y a le Theben RAM713S. Fonctions
> complètes, très bons algo de régulation, simple d'utilisation.
>
> On 20 sep, 17:46, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
>
> > Bonjour tout le monde,
>
> > Je suis en pleine construction et il est temps que je choisisse
> > définitivement les thermostats que je vais utiliser pour la commande de
> > chauffage pièce par pièce.
>
> > En fait, j'hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J'ai déjà un TX460
> > que j'ai acheté pour faire mes tests, j'en suis satisfait (du moins pour
> > l'utilisation que j'en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
> > avoir plus de fonctionnalités (comme par exemple le retour de status via les
> > leds qui pose tant de problème à certain Wink ).
>
> > Qu'en pensez-vous ?
>
> > Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m'aurait échappé ?
>
> > Merci pour vos réponses,
>
> > A+,
>
> > Cyrille
#4
Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
via le bus sur ce genre de thermostat?

A+,

Cyrille

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de mickg
Envoyé : jeudi 20 septembre 2007 23:05
À : domotique-EIB
Objet : Re: Choix de thermostat


En bon rapport qualité prix, il y a le Theben RAM713S. Fonctions
complètes, très bons algo de régulation, simple d'utilisation.

On 20 sep, 17:46, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Bonjour tout le monde,
>
> Je suis en pleine construction et il est temps que je choisisse
> définitivement les thermostats que je vais utiliser pour la commande de
> chauffage pièce par pièce.
>
> En fait, j'hésite entre le hager TX460 et le Merten 6288. J'ai déjà un
TX460
> que j'ai acheté pour faire mes tests, j'en suis satisfait (du moins pour
> l'utilisation que j'en ai faite pour le moment) mais le Merten 6288 semble
> avoir plus de fonctionnalités (comme par exemple le retour de status via
les
> leds qui pose tant de problème à certain Wink ).
>
> Qu'en pensez-vous ?
>
> Il y a peut être encore un autre modèle intéressant qui m'aurait échappé ?
>
> Merci pour vos réponses,
>
> A+,
>
> Cyrille
#5
On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> via le bus sur ce genre de thermostat?
>
> A+,
>
> Cyrille
>

Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
transmettre une consigne ou un changement de mode.
#6
On 21 sep, 07:31, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:

> > Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> > via le bus sur ce genre de thermostat?

> Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
> modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
> transmettre une consigne ou un changement de mode.

Et pour abonder dans le sens de Dfrog, je dirais que c'est l'avantage
de la domotique (par rapport à d'autres systèmes de régulation plus
ponctuels)
Perso, je trouve que c'est même un des gros avantages: économie
d'énergie, tout en gardant le même niveau de confort (si pas plus).

Concrètement; à supposer que tu disposes de l'heure sur le bus
(universal clock, HS ou autre Time Server, voir posts précédents).
Exemple pour une chambre, jour non férié: odres envoyés au thermostat

06H30: mode nuit=0, mode confort=1
08H00 mode comfort=0, mode std by=1
21H30 mode std by=0, mode comfort=1
22H45 mode comfort=0, mode nuit=1

Cà implique que les modes nuit, comfort etc aient été au préalable
correctement règlés (manuellement ou via le bus). Et bien sûr, il y a
la fonction "override" qui permet une dérogation ponctuelle et limitée
dans le temps.
Cà implique aussi que le thermostat règle correctement la température
de la pièce en question (çà va sans dire, mais encore mieux en le
disant :-))
#7
En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
bus et que la molette de réglage soit sur 15°?

-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Dfrog
Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
À : domotique-EIB
Objet : Re: Choix de thermostat




On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> via le bus sur ce genre de thermostat?
>
> A+,
>
> Cyrille
>

Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
transmettre une consigne ou un changement de mode.
#8
Chez moi, j'ai placé des RAM713. Au départ je me demandais aussi si la
molette de température allait tourner lorsque je change la consigne
via le bus. Ce n'est pas le cas mais la température prise en compte
est bien celle envoyée via le bus, et ça le restera jusqu'à ce qu'on
fasse tourner la molette à nouveau). Donc si tu viens modifier la
température de consigne via le bus, il y a effectivement une
différence entre ce que tu vois sur la molette du thermostat et ce
qu'il fait en réalité.
Pour une install classique, je pense que ça ne pose pas de problème
parce qu'on travaille principalement sur les modes (confort, standby,
nuit, protection-gel). On ne modifie directement la consigne via le
bus que dans de très rares cas. La molette indique la température de
confort et personellement, je n'y touche que très rarement, pour
rajouter ou retirer un p'tit demi degré selon l'humeur. Tout le reste
se fait en changeant de mode, automatiquement suivant des programmes
prédéfinis ou manuallement via une touche de chaque thermostat (ou la
visu, bien sûr)


mickg: C'est quoi la différence entre le RAM713 et le RAM713S?

On 21 sep, 09:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
> la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
> bus et que la molette de réglage soit sur 15°?
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Dfrog
> Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Choix de thermostat
>
> On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
>
> > Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> > via le bus sur ce genre de thermostat?
>
> > A+,
>
> > Cyrille
>
> Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
> modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
> transmettre une consigne ou un changement de mode.
#9
le 713S est le remplaçant du 713
pour les différences aller voir
http://groups.google.com/group/domotique...7bfd8c0af9#

@+

On 21 sep, 10:05, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Chez moi, j'ai placé des RAM713. Au départ je me demandais aussi si la
> molette de température allait tourner lorsque je change la consigne
> via le bus. Ce n'est pas le cas mais la température prise en compte
> est bien celle envoyée via le bus, et ça le restera jusqu'à ce qu'on
> fasse tourner la molette à nouveau). Donc si tu viens modifier la
> température de consigne via le bus, il y a effectivement une
> différence entre ce que tu vois sur la molette du thermostat et ce
> qu'il fait en réalité.
> Pour une install classique, je pense que ça ne pose pas de problème
> parce qu'on travaille principalement sur les modes (confort, standby,
> nuit, protection-gel). On ne modifie directement la consigne via le
> bus que dans de très rares cas. La molette indique la température de
> confort et personellement, je n'y touche que très rarement, pour
> rajouter ou retirer un p'tit demi degré selon l'humeur. Tout le reste
> se fait en changeant de mode, automatiquement suivant des programmes
> prédéfinis ou manuallement via une touche de chaque thermostat (ou la
> visu, bien sûr)
>
> mickg: C'est quoi la différence entre le RAM713 et le RAM713S?
>
> On 21 sep, 09:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
>
> > En fait ce qui m'a fait hésité c'est son coté "mécanique" pour le réglage de
> > la température. Il est donc possible que j'envoie une consigne de 25° via le
> > bus et que la molette de réglage soit sur 15°?
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > De la part de Dfrog
> > Envoyé : vendredi 21 septembre 2007 7:32
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Choix de thermostat
>
> > On 21 sep, 00:03, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
>
> > > Est-ce qu'il est possible d'envoyer la consigne de température et le mode
> > > via le bus sur ce genre de thermostat?
>
> > > A+,
>
> > > Cyrille
>
> > Oui pour beaucoup de thermostats. C'est, en tout les cas, le cas des
> > modèles de Merten. Des objets de communication permettent de lui
> > transmettre une consigne ou un changement de mode.


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)