Regulateur chauffage Fellerlynk, Wiser ou Spacelynk
#1
Bonjour à tous, je suis confronté à une impasse, j'ai pour mon installation :
 
-Une Sonde de température, depuis mon interrupteur KNX Video-Star 1chple16jd 
-Un Actionneur, VAA/S12.230.2.1 de ABB pour vannes
-Une vanne 230V sur mon circuit de chauffage au sol
-Un fellerLYnk de Schneider Electric, aussi appeler SpaceLYnk ou HomeLYnk ou encore Wiser
 
Ma question est la suivante :
Mon fellerLynk est-il capable de créer un régulateur virtuel ou existe-il un moyen de gérer mon actionneur avec le fellerLynk ?
 
J’ai fait plusieurs essais sans succès.
Bien entendu j'ai plusieurs circuits, vannes et thermostats, mais pour simplifier je vais parler pour un circuit de chauffage.
Malheureusement ni mon interrupteur (qui a une sonde de température intégré), ni mon actionneur n’est capable de faire le rôle d’un régulateur.
 
D’avance merci pour votre lecture et éventuelle réponse.
Répondre
#2
T'as sans doute mail choisi ton matériel knx...
Soit prendre un thermostat knx..
Soit un actionneur qui a une régulation intégrée, comme les modules de Theben.

Une régulation sur un superviseur, est possible, mais faillible...

Et peut de superviseur offre cette possibilité...