Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Aug 2018
Bonjour,
Après avoir fouiner sur différents forums , je ne trouve pas comment programmer mon module volet Legrand 002691.
J’ai suivi différents tutos mais aucun n’explique l’envoie des télégrammes.
Je retrouve ma sortie Channel A dans ETS 5 mais impossible de trouver comment donner l’ordre de montée ou descente selon le bouton utilisé car le canal A gére 2 sorties.
Je ne sais pas si je suis assez clair sur la question ?
Bonne soirée
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Je comprend pas trop ta phrase :
Citation :car le canal A gére 2 sorties
Un actionneur de VR gere 2 sorties, une pour la monté et une pour la descente.
Tu envoies 0 ca monte , 1 ca se ferme.
C'est tout
Un actionneur de VR c'est 2 GA, une pour le mouvement et l'autre pour un eventuel ordre de STOP
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Aug 2018
Oui il faut envoyer 0 et 1 mais ou envoyer cet info et comment la programmer ?
Messages : 1,773
Sujets : 47
Inscription : Dec 2014
sur les mêmes GA que tu as indiqué à ton actionneur:
Première GA qui va lancer le mouvement soit en montée soit en descente (0 ou 1)
Seconde GA qui va arrêter le mouvement (= stop)
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Aug 2018
Ça y est, j’ai trouvé pour monter et descendre mes volets.
Je ne voyais pas comment le faire mais un clic sur l'adresse de groupe du BP et un clic sur monter ou descendre a résolu mon problème.
Je vois maintenant pour maintenir la sortie active pendant 25s dans le menu du module volet