Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
23/02/2022, 21:05:52
(Modification du message : 23/02/2022, 21:33:51 par Julien r.)
Bonjour,
J'ai fais mon premier projet knx avec 1 actionneur tym 620d et un BP wst314 de chez Hager.
Lorsque que je fais télécharger total, il me demande de procéder à l'adressage de l actionneur, puis ensuite le BP et la, échec avec le message
Version de BCU incompatible 07B0 (requis 0701
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci
Messages : 1,133
Sujets : 28
Inscription : May 2017
Un problème de Catalogue pas à jour
Voir sur le site du fabricant ??
Messages : 182
Sujets : 20
Inscription : Mar 2019
Le programme d'application pour le WST314 est le WFL304A V1.0
Bien vérifier que ce n'est pas le SWKT314R réservé à la version radio de l'interrupteur.
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
24/02/2022, 13:09:46
(Modification du message : 24/02/2022, 13:10:03 par Julien r.)
Je vous remercie pour ces pistes,
Je regarde et reviens vers vous
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
Bonjour,
Effectivement j'ai mis à jour le catalogue et télécharger de nouveaux l application du WST314 et sa fonctionne
Merci pour votre aide
Messages : 3,720
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
Super, merci pour le retour.
KNX Partner Base / Avancé