Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
Bonjour
En cours de construction de la maison je l’ai fait équiper d’interrupteur Hager tebis wxt316. Au début tout fonctionnait, mais maintenant j’ai 2 interrupteurs qui après téléchargement ont toutes les 6 led qui s’illuminent en rouge, et rien ne fonctionne. Je précise que le même interrupteur fonctionnait parfaitement quelques minutes avant.
Je ne comprends pas, la programmation n’a pas changé.
Quelqu’un a une idée ? Je n’ai rien trouvé sur le site de Hager .
Merci d’avance
Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Ça ne serait pas qu'il signale une mauvaise application ?
Ex Un 314 ou un 304
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
(14/07/2022, 11:58:30)fabric24 a écrit : Bonjour
Ça ne serait pas qu'il signale une mauvaise application ?
Ex Un 314 ou un 304
De ce que je comprends l’application est la même pour la série 3xx.
Mai je vais approfondir au cas où .
Merci
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
(14/07/2022, 12:07:52)Titanium31 a écrit : (14/07/2022, 11:58:30)fabric24 a écrit : Bonjour
Ça ne serait pas qu'il signale une mauvaise application ?
Ex Un 314 ou un 304
De ce que je comprends l’application est la même pour la série 3xx.
Mai je vais approfondir au cas où .
Merci
Bonjour
J’ai supprimé l’inter dans ETS, retelechargé le logiciel sur le site de Hager, déclaré à nouveau un interrupteur refait la programmation téléchargement complet et la boum ça fonctionne….
A priori il y avait bien un problème de soft.
La piste était donc la bonne
MERCI
TITANIUM
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Oui le même sous ets, ça n'exempte pas de bien choisir dans
les paramètres
Si tu envoies 314 tu lui dis qu'il n'a que 4 touches donc il signale le problème.
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
C’était un 316 programmé comme 316. Pas de soucis de ce côté là.
En fait il me manque des interrupteurs (pénurie..) donc j’ai remplacé temporairement un 302 par un 316 avec les autres boutons inactifs. Mais j’avais bien redéfini un 316..
Enfin l’essentiel est que ce fonctionne.
Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour
Oui le principal est que ça fonctionne, comme des radars theben qui n'acceptent pas le téléchargement partiel
Bon courage pour l'attente du matériel car ils annoncent deuxième semestre 2023
Messages : 3,692
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
(20/07/2022, 07:44:46)fabric24 a écrit : Bon courage pour l'attente du matériel car ils annoncent deuxième semestre 2023
Ceux qui annonce ca ont une bonne boule de cristal.
Les plus honnêtes n'annonce aucun délais.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
Bonjour c'est le commercial hager qui le dit
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
(21/07/2022, 06:38:03)fabric24 a écrit : Bonjour c'est le commercial hager qui le dit
On me les annonce pour octobre !
Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 3,692
Sujets : 61
Inscription : Nov 2013
Réputation :
0
(14/08/2022, 19:46:10)Titanium31 a écrit : On me les annonce pour octobre !
Titanium
De quel année
Au taf j'ai reçu du matos électronique commandé en Juillet 2021. Et encore j'ai de la chance, mon fournisseur ne recoit le matos qu'au compte goute.
J'espere que les ricains chinois et taiwané ne vont pas agraver la situation actuelle ...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Messages : 1,268
Sujets : 88
Inscription : Jul 2016
filou59 ' a écrit : J'espere que les ricains chinois et taiwané ne vont pas agraver la situation actuelle ...
Ça ce n'est pas gagné...
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
Le problème recommence sur un autre inter que j'ai déplacé et reprogrammé, et là J’ai re-supprimé l’inter dans ETS, re-téléchargé le logiciel sur le site de Hager, re-déclaré à nouveau un interrupteur refait la programmation téléchargement complet et là ça NE fonctionne PAS j'ai toujours les 6 voyants allumés en rouge….
Titanium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
J’ai réussi une fois de plus à le faire fonctionner mais je ne sais pas comment, tellement j’ai,fait de manip ..
Y a t’il une méthode infaillible pour cela c’est à dire :
Supprimer proprement un interrupteur du réseau et le réinstaller ailleurs, dans une autre pièce.
Titenium
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 181
Sujets : 20
Inscription : Mar 2019
Bonjour,
Dans ETS il y a deux versions de l'application pour les WXT316:
- SWXT3xx version 1.1
- SWXT3xx version 1.2
il faudrait vérifier si ce n'est pas la source du problème
__________________________________________________________
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
Je vérifierais.
Merci
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
(25/08/2022, 09:14:44)Titanium31 a écrit : J’ai réussi une fois de plus à le faire fonctionner mais je ne sais pas comment, tellement j’ai,fait de manip ..
Y a t’il une méthode infaillible pour cela c’est à dire :
Supprimer proprement un interrupteur du réseau et le réinstaller ailleurs, dans une autre pièce.
Titenium Bonjour
Pourquoi tu le supprimes pour juste le déplacer physiquement sur le bus?
Dans ETS déplace le de pièce
Tu fais comment ?
Tu décharges ?AI et application ?
Messages : 27
Sujets : 3
Inscription : Oct 2020
(29/08/2022, 16:58:24)fabric24 a écrit : (25/08/2022, 09:14:44)Titanium31 a écrit : J’ai réussi une fois de plus à le faire fonctionner mais je ne sais pas comment, tellement j’ai,fait de manip ..
Y a t’il une méthode infaillible pour cela c’est à dire :
Supprimer proprement un interrupteur du réseau et le réinstaller ailleurs, dans une autre pièce.
Titenium Bonjour
Pourquoi tu le supprimes pour juste le déplacer physiquement sur le bus?
Dans ETS déplace le de pièce
Tu fais comment ?
Tu décharges ?AI et application ? Je le déplace physiquement mais fonctionnellement aussi..
..
Débutant en knx, faisant construire ma maison, j’ai demandé une installation knx.
Étant curieux, je me suis réservé la programmation.
|