Mesure de conso - differentiel
#1
Hello

Petite question technique: 

j'ai un différentiel dédié pour mes circuits spécialisés de la cuisine notamment. Est-il possible de mesurer la conso directement au niveau du différentiel avec un système de tore (Hager TE332)?
Petite remarque qui a son importance à mon avis: le différentiel est alimenté par un système de peine vertical de ce type: Peigne d'alimentation verticale - pour coffret 3 rangées de 13 modules | Legrand

Du coup pas possible de passer la phase en amont du differentiel dans le tore... idem pas possible (à mon avis) virer les peignes d'alimentation des disjoncteurs et passer en fils pour y mettre le tore car ce ne sont pas des disjonteurs à vis. 

Du coup, comment faire? 

Merci
Répondre
#2
D'une façon ou d'une autre il faut que les fils passent dans le tore !
Répondre
#3
Hello Yves

Yes j'ai bien cette notion en tête lol

Mon problème est comment le faire...
Répondre
#4
Ba c'est simple faut virer les peignes, perso j'y songe ...
Je vais probablement passer par des bornes a ressort pour effectuer la distribution si je le fais.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#5
Ou alors mettre le tor en amont du différentiel ?
Répondre
#6
Les peignes ils sont en amont du différentiel dou le prb
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#7
Re

Voici une photo du groupe de circuits que je veux mesurer


.jpg   20230313_222009.jpg (Taille : 487,38 Ko / Téléchargements : 30)
Répondre
#8
(13/03/2023, 22:30:04)Kevlille a écrit : Re

Voici une photo du groupe de circuits que je veux mesurer

Bonsoir,
Vu que tu as la pire des solutions, un ID Legrand peignable en amont et en aval, la solution la moins "invasive" et qui ne de demandera de ne pas "refaire ton tableau". Vu que tu souhaites mesurer toute cette ligne, tu défaits un par un les phases qui sort des disjoncteurs et tu les passes dans ton tore pour les rebrancher à leur disjoncteur respectif. Je ne fais pas le laïus sur la sécurité mais coupe à minima le différentiel de la ligne avant d'intervenir. Normalement les tore peuvent accepter plusieurs fil sans problème.

Attention aussi au sens que tu les insères dans le tore. Blush
Répondre
#9
Il existe chez abb un module avec des pince ampèremetrique, que tu place a chaque sortie de disjoncteur...

Et tu aura tes consommations,
Exemple ci dessous.
https://www.conrad.ch/fr/p/abb-cms-100s8...20843.html?
Répondre
#10
Effectivement, j'avais pas compris l'histoire des peignes verticaux.

Pour moi la solution la moins onéreuse pour ce greffer sur le système Legrand reste de supprimer une dent de chaque peigne horizontaux.

En gros, il faut sortir les peignes (ph et N) en aval du différentiel et couper une dent puis remettre les peignes uniquement sur l'amont des disjoncteurs.

Ensuite, il faut utiliser l'accessoire 404927 (cordon de repiquage) qui te permettra d'obtenir des fils entre ton différentiel et tes disjoncteurs pour insérer ton TOR de mesure.
Répondre
#11
Hello

@M2D je voulais justement éviter de passer les phases de mes circuits dans le tore et plutôt mesurer l'ensemble d'un coup ;-)

@SpaRtzZii: merci pour cette référence, je vais regarder cela de plus prés car ça correspond à mon besoin ;-)
Répondre
#12
(14/03/2023, 10:18:28)Kevlille a écrit : Hello

@M2D je voulais justement éviter de passer les phases de mes circuits dans le tore et plutôt mesurer l'ensemble d'un coup ;-)

@SpaRtzZii: merci pour cette référence, je vais regarder cela de plus prés car ça correspond à mon besoin ;-)

Après tu peux partir sur le changement du peigne vertical 3 rangées pour un peigne 2 rangées.
Alimenté ton ID via des fils 16² ponté sur le peigne grâce aux connecteurs de distribution libre (s'il t'en reste, car d'après la photo tu en utilise déjà un en espérant que c'est la connexion générale) et à l'autre bout tu utilise des bornes de raccordement Legrand 3245064049061 pour la connexion de ton ID.
Je trouve que cela fait pas mal de nœud au  cerveau pour un résultat moins esthétique.
Répondre
#13
Il serait dommage de changer le peigne. A mon avis l'option du cordon de repiquage est le meilleur choix.
Répondre
#14
(14/03/2023, 21:00:00)Kevlille a écrit : Il serait dommage de changer le peigne. A mon avis l'option du cordon de repiquage est le meilleur  choix.

Dans l'absolu, les disjoncteurs à peigne ne supporte qu'un seul peigne ou connecteur pour la phase et le neutre. Donc quid de la jonction du repiquage et du peigne horizontal pour la distribution de la ligne ?
Répondre
#15
Salut
(14/03/2023, 23:51:29)M2D a écrit :
(14/03/2023, 21:00:00)Kevlille a écrit : Il serait dommage de changer le peigne. A mon avis l'option du cordon de repiquage est le meilleur  choix.

Dans l'absolu, les disjoncteurs à peigne ne supporte qu'un seul peigne ou connecteur pour la phase et le neutre. Donc quid de la jonction du repiquage et du peigne horizontal pour la distribution de la ligne ?

L'option que j'ai cité a kevlille est prévu par Legrand et plutôt bien illustré dans leur catalogue.

https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/...0_0509.pdf

Pour répondre à ta question, les disjoncteurs Legrand avec borne automatique amont ont 2 entrées. La vrai problématique résidera dans l'ajout de disjoncteurs a l'avenir car les peignes ne seront plus en quinconces pour permettre l'ajout de disjoncteurs tierce.
Répondre
#16
(13/03/2023, 15:45:32)Ives a écrit : D'une façon ou d'une autre il faut que les fils passent dans le tore !

Bonjour
Bin non il existe le peigne qui mesure Smile
HAGER EK021
[Image: 230476_41.jpg]


(14/03/2023, 23:51:29)M2D a écrit :
(14/03/2023, 21:00:00)Kevlille a écrit : Il serait dommage de changer le peigne. A mon avis l'option du cordon de repiquage est le meilleur  choix.

Dans l'absolu, les disjoncteurs à peigne ne supporte qu'un seul peigne ou connecteur pour la phase et le neutre. Donc quid de la jonction du repiquage et du peigne horizontal pour la distribution de la ligne ?

Parles tu des modèles sans vis ?
Chez HAGER tu peux enlever les caches des vis


[Image: 489451_41.jpg]
Répondre