Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ABA/S1.2.1 et text dpt 16.001
#1
Bonjour à tous,

Sur un des inters que je suis en train d'installer, j'ai possibilité d'afficher des message sur l'écran qui sont de type : 14bytes dpt 16.001. J'aimerais bien sur envoyer des messages différents selon critères, mais je ne vois aucun type d'objet dans ce module logique pour générer une sortie dans le bon format, est ce que vous auriez une idée de comment palier à ce problème sans passer par un élément hors knx ?

merci d'avance.
Répondre
#2
Re, personne n'a été confronté à ce type de demande ?
Répondre
#3
salut Flop,
c'est le seul truc que je reproche vraiment à l'ABA, pas de gestion de ce format.

et je n'ai pas réussi à trouver de parade.

Il ne sais pas gerer ce format.
Répondre
#4
(21/04/2023, 12:38:55)rantanplan a écrit : salut Flop,
c'est le seul truc que je reproche vraiment à l'ABA, pas de gestion de ce format.

et je n'ai pas réussi à trouver de parade.

Il ne sais pas gerer ce format.

J'ai trouver un petit module logique mdt, le SCN-LOG1.02 qui permet à réception d'un dpt 1bit, d'avoir un 2 sorties dpt 16 pour chaque valeur ;-)
Ca fais un peu cher pour des messages sur un écran ^^
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)