Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Achat d'une maison équipée KNX
#26
Bonjour,
Si tu connais la mac adresse de l'interface du Wago, tu peux forcer la table ARP.
Dès que tu es connecté en direct et que tu as configuré une IP fixe, tu peux lancer cette commande :
arp /s 192.168.1.2 00-30-XX-XX-XX-XX
(pour Windows, pour Linux c'est pareil mais avec "sudo arp -s" à la place de "arp /s").

Bien entendu tu remplace la fin par l'adresse MAC du Wago.
Ta carte réseau doit bien être configuré sur le réseau 192.168.1.0/24 (donc par exemple 192.168.1.1 masque 255.255.255.0).

Puis tu pourras y accéder via l'IP 192.168.1.2. Attention : ça ne sera pas forcément l'IP configurée sur le WAGO, les échanges se feront uniquement via les adresses MAC sur la couche ethernet (donc c'est pour ça qu'il faut être configuré en direct, pas via un switch et encore moins un routeur).
Une fois dans l'interface, tu pourras lui donner une adresse IP (dans la même plage d'adresse que ce que ta box fourni au niveau du DHCP, bien que je te conseille une IP fixe juste en dehors).

Tu me sembles avoir suffisamment de bases en réseau pour comprendre cette explication, mais si je me trompes dit-moi Smile

EDIT : ah zut je n'avais pas lu tous les messages jusqu'au bout. Bon ben tu es débloqué. Au cas où, ça peut servir pour quelqu'un d'autre cette astuce.
Totalement inutile, complètement indispensable.
Répondre
#27
Merci à tous pour votre aide. J'ai maintenant retrouvé pleinement accès à l'interface web et au PLC de mon wago.

Si j'ose encore poser une question : est-ce qu'il y a moyen de pouvoir intervenir sur mon réseau KNX notemment pour personnaliser des éléments du type bouton poussoir RGB, touch panel etc ?

Est-ce qu'y a moyen de personnaliser également mon PLC/webvisu ?

Merci pour vos lumières (sans jeux de mot, aucun ;-) ) !
Répondre
#28
Bonjour bonjour, 

j'ai pu enfin avoir les données du projet ETS de l'ancien propriétaire. 

Par contre je ne sais pas comment importer tout ça dans mon ETS 6 home flambant neuf.  (à noter que les fichiers que j'ai c'est un dossier P-XXX ainsi qu'un fichier en .restorepoint)

Quelqu'un aurait une idée ? 

Merci d'avance
Répondre
#29
Le projet ETS est un fichier avec un nom du type xxxxxxxx.knxproj
Répondre
#30
Si tu veux envoie le moi je vais regarder
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#31
J'avais déjà réussi une opération similaire mais le projet avait été créé sur ma machine, or ETS a mis en place des vérou qui empeche de faire certaines opérations de ce type.

Je vois plusieurs options :
-Tu contactes la personne qui a le projet et tu lui demande si elle peut te faire un export.
-Sinon tu passes par l'asso KNX mais c'est une prestation payante depuis 2 ou 3 ans.
-Après il y a moyen de reconstruire certaines chose a notre niveau, faut approfondir pour voir jusqu'ou on peu aller, mais ca va demander un peut de temps du coup passer par l'asso KNX c'est peut etre une bonne alternative
-Tu attends que je trouve Tongue

J'ai encore un essai a faire et je te dis quoi demain car j'ai pas dit mon dernier mot mais faut que je change de PC pour pas tout pété sur le miens.  Rolleyes
J'arrive a le mettre a jour et a le restaurer mais il fini toujours par m'envoyer sur les roses car au final il me dit qu'il n'a pas été importé sur ma machine !!
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#32
Bon ca avance ... je suis plus très loin de la vérité.

Ya un participant Feller qui me bloque pour le moment, un touch panel ?
Par contre tu avais dit qu'il y avait un automate WAGO 750-889, j'ai n'ai vue aucune trace , c'est normal ?
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#33
(30/09/2023, 23:23:58)filou59 a écrit : Bon ca avance ... je suis plus très loin de la vérité.

Ya un participant Feller qui me bloque pour le moment,  un touch panel ?
Par contre tu avais dit qu'il y avait un automate WAGO 750-889, j'ai n'ai vue aucune trace , c'est normal ?

Blush   trop bien filou.

Oui y a un touch panel 7'' de Feller.
Et oui y a un automate Wago, voici qq infos quand j'accede à son url :
->
Coupler detailsOrder number
750-889
Mac address
0030DExxxxxxxx
Firmware revision
01.01.19 (07)


Actual network settingsIP address
192.168.0.50
Static Configuration
Subnet mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.0.1


Router address : 1.1.0

Router tunneling address : 15.15.253

KNX IP Device address : 1.2.1
Répondre
#34
Sauvé, j'ai enfin pu avoir accès au fichier .knxproj.
J'ai pu importé le projet dans ETS6.

Par contre je n'arrive pas a me connecter au routeur knx/ip.
Ca me met : impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles). Comment faire ?
Répondre
#35
Wink 
Bon pas grande réponse à mes questions on dirait ....  Angel

Pas grave j'avance petit à petit. Finalement je me connecte avec le mode routing .. ca a l air de marcher.

Sinon je tente une autre question. J'ai des lumières en DALI et je n'arrive pas à voir passer des telegrammes sur le monitor de bus lorsque j'actionne mes lampes avec les interrupteurs.

Vous avez une idée ? Faut-il configurer qqch de spécial sur le participant òu la passerelle DALI ?

En vous remerciant par avance.
Répondre
#36
La passerelle Dali est géré par l'automate wago ou pas un participant KNX ?
Répondre
#37
J'ai un participant KNX -> Feller Dali Gateway Plus
Répondre
#38
Désolé, je ne pourrais pas t'aider dans ce cas. Je connais le fonctionnement de la passerelle Dali mais sur automate wago uniquement.
Répondre
#39
(12/10/2023, 21:28:34)webkil a écrit : Bon pas grande réponse à mes questions on dirait ....  Angel

Pas grave j'avance petit à petit. Finalement je me connecte avec le mode routing .. ca a l air de marcher.

Sinon je tente une autre question. J'ai des lumières en DALI et je n'arrive pas à voir passer des telegrammes sur le monitor de bus lorsque j'actionne mes lampes avec les interrupteurs.

Vous avez une idée ? Faut-il configurer qqch de spécial sur le participant òu la passerelle DALI ?

En vous remerciant par avance.

Filou ? t'aurais pas une idée pour ça ?   Confused
Répondre
#40
Question certainement toute bete mais comment faire pour lire une valeur de lumière ou de thermostat dans ETS6 ?

J'ai des lumières en dali mais j'ai aussi des lumières non-dali. Et quand je vais dans le bus monitor ou group monitor je ne vois rien passé quand j'active les lampes depuis l'interrupteur.

Mais les lampes s'allume bien. Désolé je débute complètement en KNX.
Répondre
#41
Il faut demarrer le moniteur de groupe, logiquement tu vas voir passer les messages sur le bus KNX
Pour que la valeur passe sur le bus, il faut que le retour d'etat soit activé et il faut qu'il pointe vers une GA.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#42
Alors comment expliquer que 
- ma lumière 1/0/10 DALI D - ilot cuisine - bar s'affiche très bien sur mon monitor de groupe lorsque je l'allume et que j'arrive également a l'allumer depuis Home Assistant
Je vois passer clairement sur le bus moniteur de groupe "1.1.16 EDIZIO due colore Poussoir 1-8  1/0/10 DALI D  Ilot cuisine 5 GroupValue_Write  1.001 switch  $01 | On"

et
-ma lumière 1/0/9 DALI E - Cuisine ne s'affiche pas sur mon bus et je n'arrive pas a la gérer depuis Home assistant non plus.

alors qu'ils sont configurés tout pareil à première vue.

Je vous rajoute des screenshots de mon ETS


http://implisite.net/domotique/A.%201010.png
http://implisite.net/domotique/B.%20109.png
Répondre
#43
Les screens c'est bien , mais encore faut-il donner les bon, avec ETS souvent les gens ne mettent pas tous les screen intéressant. Il y a les GA, mais aussi la config de tous les participants ...
Ici tu nous mets des screens sur les actions.
Sauf que pour savoir l'etat, il faut regarder du coté des retour d'etat. a vu de nez en 1/2/...

Sinon procède par etape, laisse de coté Home Assistant et debug uniquement coté ETS, histoire de ne pas cumuler plusieurs problèmes.
Dans le moniteur de groupe : Si tu envois un ON ou un OFF sur 1/0/9 ca réagit bien ?
Dans la foulé vois tu un retour d'etat ?
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre
#44
Je peux rajouter des screens, chaud devant Smile

http://implisite.net/domotique/passerell...groupe.png
http://implisite.net/domotique/1-0%20adr...groupe.png
http://implisite.net/domotique/1-1%20adr...groupe.png
http://implisite.net/domotique/1-2%20adr...groupe.png
http://implisite.net/domotique/1-3%20adr...groupe.png

http://implisite.net/domotique/1-1-14.png
http://implisite.net/domotique/1-1-15.png
http://implisite.net/domotique/1-2-14.png
http://implisite.net/domotique/1-2-15.png
http://implisite.net/domotique/1-3-14.png
http://implisite.net/domotique/1-3-15.png


Oui je laisse de coté Home Assistant, et je me focalise sur ETS. 
Dans le moniteur de groupe, si j'envoie ON sur 1/0/9, j'ai une ligne dans le bus qui indique 
"1/0/9 DALI E Cuisine GroupValue_Write  1.001 switch   $01 | On    "
et rien d'autre et cela n'active pas la lumière  Confused