Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
Bonjour,
Suite a une erreur de programmation sur un participant, j'ai :
Effacé l'adresse et l'application
Réessayé de lui appliquer la bonne adresse et application
Depuis c'est impossible avec message "plus d'un participant en mode programmation" et quand je fais le diagnostic je vois l'adresse de la passerelle IP genre 1.1.2 et son adresse spé 255.255.xx alors que si j'enclenche le mode programmation d'un autre participant, je n'ai que son adresse dédié... ?
Maintenant les 4 led du participant en défaut sont rouge et rien a faire.
Auriez vous une idée pour reprendre la main sur celui ci ?
Merci pour votre aide
Messages : 3,374
Sujets : 39
Inscription : Mar 2013
Il n'y a pas une procédure Hard du style "alimenter le participant quelques secondes, etc"
As-tu essayé de le laisser seul sur le bus KNX ?
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
Question bête, mais j'ai eu le cas, j'avais mélangé WTK312 et 314....
KNX aficionado
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
06/01/2024, 19:41:08
(Modification du message : 06/01/2024, 19:42:25 par Julien r.)
(06/01/2024, 10:36:54)Ives a écrit : Il n'y a pas une procédure Hard du style "alimenter le participant quelques secondes, etc"
As-tu essayé de le laisser seul sur le bus KNX ?
Bonjours Ives,
J'ai essayé de lire la doc hager et je n'ai pas su trouver. J'ai démonté l'interrupteur, sortie la pile et attendu. Même complètement déchargé, lorsque je le remonte, j'ai les 4 led en rouge fixe et je ne peut rien télécharger. = plusieurs participant détecté comme raison
Je suis sur que c'est le seul, même en direct, RAS
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
(06/01/2024, 15:36:20)NicNac a écrit : Question bête, mais j'ai eu le cas, j'avais mélangé WTK312 et 314....
Bonjour NicNac,
Je viens de refaire la manœuvre mais idem.
Je vais voir si je peux mettre le catalogue a jour pour voir...
Messages : 399
Sujets : 51
Inscription : Jun 2014
As-tu examiné si tu n'as pas d'autres participants en mode programmation ?
KNX aficionado
Messages : 1,179
Sujets : 4
Inscription : Jun 2016
07/01/2024, 10:24:48
(Modification du message : 07/01/2024, 10:25:38 par fabric24.)
Bonjour
Il me semble que c'est le même programme pour 2 4 ou 6, qu'il faut choisir dans les paramètres.
Different des wkt
As tu redémarré le pc ? déjà eu le cas de plus d'un participant en prog alors qu'il etait seul sur la ligne.
Mais pas les 4 voyants rouges
As tu essayé via usb ?
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
07/01/2024, 23:39:19
(Modification du message : 08/01/2024, 15:27:06 par Julien r.)
Bonsoir Fabric,
Merci pour ta réponse,
J'ai redémarré le pc et essayer de reprogrammer la passerelle cependant rien n'y fait.
Malheureusement je n'ai pas de passerelle USB et j'ai vu les prix, c'est pas donné. Ça coûte en achat peut être plus cher que de remplacer l'interrupteur... Au prix ou ces inter coûtent, j'aimerais le débloquer
Messages : 22
Sujets : 7
Inscription : Feb 2022
Bonjour,
J'ai réglé le problème de téléchargement pour cet interrupteur en débranchant la box domotique. Je ne sais pas pourquoi elle créé un beug exclusivement sur ce participant...