Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Nov 2023
19/04/2025, 15:07:56
(Modification du message : 20/04/2025, 11:39:01 par CyberTony.)
Me and my guitar my home domotic
Matériel
Alimentation : Schneider MTN683890
Interface IP : Schneider MTN6502-0105
Boutons poussoir : Albrecht Jung 10721ST
Philips HUE (HUB, Lights, Commandes)
Portier DoorBird
NanoLeaf Lines & Elements
Softwares
ETS 6 HOME
Home Assistant
Ubuntu Server
Me
Senior programmeur
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Nov 2023
Mes boutons poussoirs sont configurés dans ETS pour le dimming, seulement quand je presse ceux-ci, je ne reçois que deux messages alias telegrams.
Qu'importe le temps d'appui.
Un telegram qui indique +100% ou -100%.
Un autre qui indique +Break ou -Break.
J aimerais utiliser les telegrams dans Home Assistant avec les automatisations.
Est-ce que c'est prévu pour fonctionner avec des actuators ???
Messages : 25
Sujets : 4
Inscription : Sep 2023
Salut
Dans HA tu peuux faire une automation qui lance sur le télégram +/-100 la commande de dim avec un délai de dim et quand le bouton envoie break tu stoppes la gradation (tu killes l'automation ça devrait le faire).
Vincèn
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Nov 2023
(19/04/2025, 19:43:43)vincen a écrit : Salut
Dans HA tu peuux faire une automation qui lance sur le télégram +/-100 la commande de dim avec un délai de dim et quand le bouton envoie break tu stoppes la gradation (tu killes l'automation ça devrait le faire).
Vincèn
Bonjour vincen ,
Merci de ton intervention, c'est gentil.
J'ai vu passer ta réponse hier mais que en partie où tu parlais des automatisations dans Home Assistant.
J'ai finalement pensé comme toi.
Essayons cela !
Bien à toi.
Bon et beau weekend !