Messages : 18
Sujets : 7
Inscription : Mar 2019
16/03/2026, 10:13:30
(Modification du message : 16/03/2026, 10:14:21 par Fabrice19.)
Bonjour,
Je dois intégrer l'interface DNI-KXI de chez CRESTRON dans un projet. Je ne trouve pas de doc explicite coté paramétrage KNX. Quelqu'un a-t-il déjà paramétré sous ETS cette interface?
Cordialement
Fabrice Jalinier
Messages : 241
Sujets : 3
Inscription : Nov 2021
Bonsoir,
Sans être méchant, tu te retrouve souvent avec "des canards boiteux".
La première question qui me vient à l'esprit, c'est : Es tu installateur certifié Creston ?
Sans cela tu ne pourras rien faire. Pour ce genre de passerelle IP c'est plus ou moins toujours la même chose :
Tu attribues un type de donnée à transmettre (Datapoint) que tu associes à une adresse de groupe ETS, puis tu utilise le logiciel de configuration de l'autre protocole pour définir une liaison avec le Datapoint correspondant pour faire une action.
Ex GA 1/1/2 <-> type switch (datapoint 1) <-> (datapoint 1) Pulse <-> Objet 1
Messages : 18
Sujets : 7
Inscription : Mar 2019
(16/03/2026, 20:11:24)M2D a écrit : Bonsoir,
Sans être méchant, tu te retrouve souvent avec "des canards boiteux".
La première question qui me vient à l'esprit, c'est : Es tu installateur certifié Creston ?
Sans cela tu ne pourras rien faire. Pour ce genre de passerelle IP c'est plus ou moins toujours la même chose :
Tu attribues un type de donnée à transmettre (Datapoint) que tu associes à une adresse de groupe ETS, puis tu utilise le logiciel de configuration de l'autre protocole pour définir une liaison avec le Datapoint correspondant pour faire une action.
Ex GA 1/1/2 <-> type switch (datapoint 1) <-> (datapoint 1) Pulse <-> Objet 1
Merci pour ta réponse. En faite c'est une autre société spécialisé dans la parti crestron qui s'occupe de cette partie mais comme ils ne connaisse pas le KNX et moi l'inverse pas simple. J'ai vue qu'on pouvait déterminer des datapoint de plusieurs type pour créer des objets de commande. Il ont également besoin de retour d'information et je me demandé si le fait de paramétrer les datapoint en lecture pouvait suffire?
Messages : 241
Sujets : 3
Inscription : Nov 2021
En fait les datapoints peuvent être considéré comme le lien entre les deux protocoles, ni l'un ni l'autre ne sais ce que devient la donnée dans l'autre protocole.
Il est toujours bien de définir pour chaque adresse de groupe utile (voir toutes) un datapoint, par exemple la variation, le pourcentage utilisé ne peut pas être deviné par l'autre système.
Autre points important : Fait une liste de tes datapoints avec la correspondance réelle de l'action correspondant au GA (l'intégrateur Creston ne sais pas à quoi correspond la GA 1/1/25, mais comprendra que le datapoint 12 allume ou état la lampe d chevet de la troisième chambre)
Messages : 18
Sujets : 7
Inscription : Mar 2019
Merci pour tes conseils très pertinent
Cordialement