Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Développement de matériel KNX
#6
Si j'étais toi, je choisirais la solution BCU2 (BIM113 ou BIM13x) et
protocole FT1.2 . Pour les détails du protocole, il suffit de regarder
comment c'est fait dans le projet EIBD qui supporte (entre autres) le
protocole FT1.2.

Moi j'ai acheté une BCU2 siemens (5WG1 114-2AB02) et avec 2
optocoupleurs, 2 transistors et quelques résistances, je l'ai
interfacé directement avec l'uart 3V3 de la plateforme sur laquelle je
travaille (Linksys WRT54GS). Ca devrait fonctionner tout aussi bien
avec un PIC.
Fonctionnellement, c'est comme si tu avais une interface RS232 sur la
BCU et connectée à un circuit du style MAX232 connecté au PIC, sauf
que tu élimines les conversions de et vers +12V/-12V (RS232)

Je vais voir si je peux te retrouver un peu de doc sur le protocole
FT1.2

Par contre, je ne comprends pas bien à quoi va servir ton
microcontrolleur. Tu veux commander quoi exactement avec ton système
d'arrosage. Des électrovannes? dans ce cas tu peux les actionner avec
un actionneur standard à relais.
Ou alors j'ai manqué quelque chose...

En tout cas le sujet m'intéresse, notamment pour réaliser un jour une
sonnette EIB.


On 29 juin, 17:47, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Merci,
> Effectivement ce module est très pratique.
> Ce module se pilote avec de simples commandes ASCII.
> Seulement il reste un peu plus cher comparé au BIM M13x et autre TP-
> UART.
> De plus il utilise un protocole propriétaire... Ca laisse peu de marge
> pour le futur...
> Je sais je suis chiant mais c'est comme ça que je me suis décidé à
> utiliser KNX et pas un autre bus.
> Cela reste quand même une très bonne solution de secours!
> Si quelqu'un à des infos sur le protocole FT1.2 (utilisé pas les
> BIM)... je reste preneur.
>
> On 29 juin, 17:33, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
>
> > Salut,
>
> > Tu peux toujours utiliser ce petit module qui te permet de ne pas devoir
> > implémenter le protocol knx toi même :
>
> >http://www.tapko.de/tapko_main/en/products/sim.shtml
>
> > A+,
>
> > Cyrille
>
> > On 6/29/2007, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com>
> > wrote:
>
> > >Bonjour,
> > >Je voudrais réaliser un système de gestion d'arrosage autonome,
> > >économique, et basé sur le bus KNX.
> > >J'ai le choix entre :
> > >- utiliser un BIM M13x mais le kit de développement du uC NEC est
> > >chère 400â,¬ et je ne connaît pas ce uC...
> > >- utiliser un Microchip PIC que je connais très bien avec un TP-UART.
> > >Avez vous déjà entendu parler d'un projet similaire?
> > >Je pourrais implémenter dans mon uC PIC le protocole KNX mais je
> > >n'arrive pas à obtenir assez d'information pratique... une idée?
> > >Ce développement intéresse quelqu'un?
> > >a+


Messages dans ce sujet
Développement de matériel KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/06/2007, 09:10:27
Développement de matériel KNX - par Marc Assin - 29/06/2007, 12:33:43
Développement de matériel KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/06/2007, 14:29:16
Développement de matériel KNX - par Cyrille Demaret - 29/06/2007, 16:33:27
Développement de matériel KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/06/2007, 16:47:08
Développement de matériel KNX - par jef2000 - 29/06/2007, 20:36:01
Développement de matériel KNX - par jef2000 - 29/06/2007, 21:58:30
Développement de matériel KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/06/2007, 15:41:01
Développement de matériel KNX - par jef2000 - 01/07/2007, 00:02:25
Développement de matériel KNX - par keldo - 08/08/2007, 16:06:51

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :