Linknx exeption
#1
Bonjour,

Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre
seul.

En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce
qui coupe l'alimentation du bus.

Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie
linknx. jusque la, ok!

Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens
N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour
empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà?

Cordialement,
Yannick
#2
Salut,

Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui
à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent
sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de
se trouver entre EIBD et le n148/21.
Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des
commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça
ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx.

Jean-François

On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre
> seul.
>
> En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce
> qui coupe l'alimentation du bus.
>
> Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie
> linknx. jusque la, ok!
>
> Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens
> N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour
> empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà?
>
> Cordialement,
> Yannick
#3
Ce ne serrais pas ton routeur par hasard qui s'éteint et qui met un
certain temps a ce réinitialisé (genre freebox) ?

On 20 déc, 14:15, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
>
> Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui
> à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent
> sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de
> se trouver entre EIBD et le n148/21.
> Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des
> commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça
> ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx.
>
> Jean-François
>
> On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre
> > seul.
>
> > En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce
> > qui coupe l'alimentation du bus.
>
> > Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie
> > linknx. jusque la, ok!
>
> > Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens
> > N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour
> > empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà?
>
> > Cordialement,
> > Yannick
#4
Bonjour,

Pourquoi ne pas mettre le N148 sur l'onduleur lui aussi ?

Olivier

On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:


Atteindre :