Demande d'aide TX460
#1
Bonsoir,
Je suis débutant,
J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
d'ambiance
Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
électrique.
Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
paramètres à modifier, çà serait sympa.
J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
affichée (Ecart de +-1 °C)
Bizarre pour un chauffage électrique.
Merci
#2
#3
Tu n'utilises pas le bon objet.
Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
taux de chauffe objet 1 Byte.
L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
T)

@+

On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Je suis débutant,
> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
> d'ambiance
> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
> électrique.
> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
> paramètres à modifier, çà serait sympa.
> J'ai réuni dans une adresse de groupe  l'objet "Thermostat -sélection
> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
> affichée (Ecart de +-1 °C)
> Bizarre pour un chauffage électrique.
> Merci
#4
Bonsoir,
Merci pour l'info.
Effectivement après essai, l'objet 11 du régulateur avec le taux de
chauffe fonctionne parfaitement.
Encore merci
Cordialement
Le 2 nov. 08 à 23:13, mickg a écrit :

>
>
> Tu n'utilises pas le bon objet.
> Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
> utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
> taux de chauffe objet 1 Byte.
> L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
> envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
> T)
>
> @+
>
> On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
>> Bonsoir,
>> Je suis débutant,
>> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
>> d'ambiance
>> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
>> électrique.
>> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
>> paramètres à modifier, çà serait sympa.
>> J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
>> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
>> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
>> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
>> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
>> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
>> affichée (Ecart de +-1 °C)
>> Bizarre pour un chauffage électrique.
>> Merci
> ----------------------------------------------------------------------
> -----------------
> Orange vous informe que cet e-mail a ete controle par l'anti-virus
> mail.
> Aucun virus connu a ce jour par nos services n'a ete detecte.
>
>