#23
On 7 août, 17:33, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Je m'interroge par contre sur mes détecteurs extérieurs qui seront
> branchés sur le bus.  Je crains effectivement un faux contact ou
> sabotage de tout le bus par court-circuit ..

Ce n'est pas une bonne idée de mettre le bus accessible de
l'extérieur.
Pourtant, si besoin est, je suggère de passer par Line Coupler pour
implémenter la séparation galvanique. Autrement dit, un court-circuit
sur le segment de bus extérieur n'aura pas d'impact sur le restant de
la maison.
J'ai implémenté cette config (qui requiert une 2ième alim)


Messages dans ce sujet
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 19:58:51
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 16/05/2010, 20:09:05
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 20:21:27
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 16/05/2010, 20:44:44
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par kraven - 16/05/2010, 20:45:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 21:25:58
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 16/05/2010, 21:49:04
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par alain - 16/05/2010, 22:04:02
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par kraven - 16/05/2010, 23:24:47
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 17/05/2010, 06:44:25
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 17/05/2010, 11:07:30
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 17/05/2010, 11:14:10
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 17/05/2010, 13:48:22
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Gilles ARNAUD - 17/05/2010, 20:11:56
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 20/05/2010, 23:09:05
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par junior76 - 21/05/2010, 07:45:03
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 21/05/2010, 07:57:55
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par junior76 - 21/05/2010, 08:15:20
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 01/08/2010, 16:23:44
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 01/08/2010, 17:20:20
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 07/08/2010, 10:43:09
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 07/08/2010, 16:33:59
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 07/08/2010, 16:42:31
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 07/08/2010, 19:52:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 07/08/2010, 20:28:03
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 07/08/2010, 22:49:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 08/08/2010, 08:25:32
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 08/08/2010, 08:49:04
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 08/08/2010, 09:32:09
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 13/08/2010, 16:26:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)