Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Module logique ABB (ABLS/2.1)
#1
Bonjour,

Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne
se réalise pas, dans mon cas:
Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie
A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S.
Je voudrais utiliser cette fonction pour charger des valeurs
d'éclairement sur un variateur Hager TXA 213.

Quelqu'un aurait il une idée ou une astuce pour faire fonctionner
cette porte.
NOTA: J'ai vérifier la présence de la valeur en entrée et du bit de
déclenchement et pourtant rien ne passe sur la sortie.

Merci
Cordialement.
#2
Bonjour, par expérience, voici peut-être la solution

Sur votre sortie (outpout) il faut aller dans les paramètre et
sélectionner " on each calculation" comme ceci la sortie changera
d'état à chaque changement d'état par rapport à l'entrée sur la Gate

voilà en espérant que cette solution est la bonne

On 11 juin, 12:11, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
>
> Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne
> se réalise pas, dans mon cas:
> Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie
> A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S.
> Je voudrais utiliser cette fonction pour charger des valeurs
> d'éclairement sur un variateur Hager TXA 213.
>
> Quelqu'un aurait il une idée ou une astuce pour faire fonctionner
> cette porte.
> NOTA: J'ai vérifier la présence de la valeur en entrée et du bit de
> déclenchement et pourtant rien ne passe sur la sortie.
>
> Merci
> Cordialement.
#3
On 11 juin, 13:11, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
>   la fonction ne
> se réalise pas,  dans mon cas:

Je ne connais pas ce module, mais ne pas oublier que les fonctions en
KNX sont "event driven", donc rien ne se passe s'il n'y a pas de
changement à l'input.

Eventuellement démarrer le monitor de ETS et vérifier les GA concernés.
#4
Bonjour,

> Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate"   la fonction ne
> se réalise pas,  dans mon cas:
> Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie
> A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S.

Le module ABL/S 2.1 possède différente fonctions logiques:

La Gate est une porte avec une gâche,
- Si la gâche (S) à la valeur 1 , les télégrammes qui arrive à
l'entrée (E) seront retransmis à la sortie (A).
- Si la gâche (S) à la valeur 0 , les télégrammes qui arrive à
l'entrée (E) ne seront pas retransmis à la sortie (A)
Ne pas oublier de paramétrer l'entrée et la sortie comme l'indique
déjà Cédric.

Bonne lecture
Beat
#5
Bonsoir,

Merci pour vos indications qui m'aident beaucoup, en effet je viens de
me rendre compte du fonctionnement
Mise à 1 du bit de déclenchement (S)
Envoi de la valeur sur l'entrée E qui passe sur la sortie A.
(dans cet ordre uniquement)

J'avoue ne pas bien comprendre l'utilité d'une telle fonction avec ce
type fonctionnement.

Cordialement.
#6
On 11 juin, 20:57, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> J'avoue ne pas bien comprendre l'utilité d'une telle fonction avec ce
> type fonctionnement.

C'est vrai que, vu isolément on se demande à quoi çà sert.
Mais vu dans le contexte d'une logique plus complexe, cette fonction a
toute son utilité et est souvent employée.
Exemple:
suivant qu'un paramètre d'entrée (température, heure, présence, etc)
est / n'est pas conforme à une consigne, on prend des actions ad-hoc


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)