motorisation volets roulants
#4
Salut,

Attention, j'ai déjà installé plusieurs moteur de volet roulant de chez
somfy et ce qu'il appelle câblage simple c'est phase, neutre et terre mais
pas de phase de monté et descente...

Donc il faut bien regarder le schéma de câblage de tes moteurs et
effectivement ces modèles ont 4 fils mais ce n'est pas une généralité chez
somfy ...

Juste au cas ou pour d'autre utilisateurs il vaut mieux le spécifier ^^

Le 15 mars 2011 13:24, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :

> Je viens de regarder la doc de ces moteurs. Il est inscrit
>
> Le moteur ilmo 50 WT est un moteur sans réglage : un simple
> branchement permet son utilisation
> Le moteur ilmo 50 WT apprend ses fins de course automatiquement.
>
> Donc pas de problème. C'est ce que je pensais. La seul différence
> c'est pour le poseur qui n'a plus de réglage de fin de course à
> effectuer.
>
> Il y a également une détection d'obstacle qui coupe le moteur donc il
> peut y avoir un décallage entre ton actuateur KNX et le volet si
> jamais celui ci est bloqué en cours de descente et de monté.
>
> A+
>
>
> On 15 mar, 13:16, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > A mon avis du moment que tu as des moteurs filaires avec 1 phase pour
> > la monté, 1 phase pour la descente, 1 neutre et une terre tu n'auras
> > pas de problème. Je pense que cette histoire de début/fin de course
> > est uniquement pour le réglage initiale des volets.
> >
> > A+
> >
> > On 15 mar, 12:40, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > Bonjour à tous,
> >
> > > Je fais actuellement des devis pour mes volets roulants.
> > > Je compte bien sur les gerer avec KNX ! (evidement...)
> >
> > > J'ai donc bien fait attention à prendre une motorisation FILAIRE.
> >
> > > On me propose les nouvelles motorisations SOMFY ILMO dont les reglages
> > > de fin de course semblent se faire "automatiquement". (l'ancienne
> > > motorisation s'appelait "Oxymo" mais ne se fait plus semble t il).
> > > Je ne sais pas ce qu'ils entendent exactement par "automatiquement".
> > > Quoi qu'il en soit, pensez vous que ce type de mototrisation soit
> > > compatible avec une gestion KNX ?
> >
> > > Merci les costauds
>


Messages dans ce sujet
motorisation volets roulants - par Partoutatis - 15/03/2011, 12:40:47
motorisation volets roulants - par kraven - 15/03/2011, 13:16:08
motorisation volets roulants - par kraven - 15/03/2011, 13:24:01
motorisation volets roulants - par Stephane Triglia - 15/03/2011, 17:09:34
motorisation volets roulants - par Thomas - 15/03/2011, 21:23:31
motorisation volets roulants - par kraven - 15/03/2011, 21:28:14
motorisation volets roulants - par Thomas - 15/03/2011, 22:21:28
motorisation volets roulants - par kraven - 16/03/2011, 06:36:00
motorisation volets roulants - par Goubs - 16/03/2011, 19:42:38
motorisation volets roulants - par Partoutatis - 16/03/2011, 22:13:15
motorisation volets roulants - par Partoutatis - 16/03/2011, 22:17:03
motorisation volets roulants - par kraven - 17/03/2011, 07:26:47
motorisation volets roulants - par marc.assin - 17/03/2011, 10:09:56
motorisation volets roulants - par Goubs - 17/03/2011, 12:11:03
motorisation volets roulants - par Charles Delorme - 17/03/2011, 12:14:38