Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque.
#3
Merci Mickg pour la réponse;

En effet je désire ajouter des scènarios supplementaires sur "control
panel" sans toutefois installer des boutons poussoirs supplémentaires.

Là ou je ne suis en effet peut être pas claire, c' est le fait que
pour stocker des nouveaux scénarios, je ne veux pas ajouter d'inters
hager, donc que dois je ajouter comme matériel....( à moins que le
nouveaux scénarios puissent être directement stockés dans le "futur
nouveau contol pannel".

Afin de limiter les couts, un simple afficheur texte avec défilement
des scnènarios par N° ou Nom, me suffirait amplement, car le couts des
ecrans tactiles sont un peu prohibitifs.

Alexandre




On 10 oct, 16:18, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Pour moi la question n'est pas très claire.
>
> Mais pour première réponse, je dirais oui on peut adjoindre à
> l'installation n'importe quel produit d'entrée KNX (et de n'importe
> quelle marque) pouvant envoyer des n° de scènes.
>
> La réponse dépend également du budget, il y a par exemple les écrans
> tactiles Jung ou ABB (Busch Jaeger) qui vont permettre de faire, mais
> on dépasse les 1000€.
>
> D'après ce que je comprends tu souhaites centraliser les commandes de
> scénarios au même endroit. Il y a la solution de rajouter des boutons
> (x6) ou une télécommande 8 cnx, 24 cnx ...
>
> On 10 oct, 15:36, "tical1...@gmail.com" <tical1...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > Novie dans le domaine de la domotique, je désires savoir si une
> > solution dite "hybride" est envisageable pour palier à une limitation
> > d'un système Hager.
>
> > Nous avons une armoire Hager Tebis avec des modules pour gestion de
> > lumières "switch ou dimmer" et d'automations via des modules :
>
> > TXA 213 - 223 - TX 204c...
> > et le TX 111 Tebis
>
> > Nous avons pour commander tout cela de mulitples inters boutons
> > poussoirs Hager (6 touches).
>
> > Le problème et qu'il est impossible de programmer un Inter Hager pour
> > utiliser les touches afin de faire défiler des scènes pré programmées,
> > et qu'il est impossible de programmer plus de scènes que de boutons
> > poussoirs disponibles...
>
> > Donc la question est : peut on venir greffer un Inter avec affichage
> > text et deux touches + et - ou ecran lcd, afin d'y programmer et
> > d'acc_der un certain nombre de scènarios supplémentaires ?
>
> > Et si oui, quels équipement faut il adjoindre au système Hager ?
>
> > Merci....(Espérant que la question est claire :o)
>
> > Alexandre.- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -


Messages dans ce sujet
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque. - par tical1969@gmail.com - 10/10/2007, 14:36:42
Solution Hager IEB/KNX et clavier afficheur texte lcd d'une autre marque. - par tical1969@gmail.com - 10/10/2007, 15:54:16

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)