#3
J'ai un conseil, distinguez la partie sécurité intrusion de la partie
domotique.

Mettez en place une centrale d'alarme plus ou moins évoluée
(multizone, boucles équilibrées, alarme technique...) et, soit en
natif, ou bien avec des cartes d'extension E/S, vous pouvez interfacer
des commandes domotiques sur le bus KNX (via module d'entrée).

D'après moi, c'est financièrement plus intéressant, et surtout très
simple à mettre en oeuvre. Chaque système fait son boulot et se parle
uniquement quand il faut.

On 5 mar, 08:57, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
>
> Je suis en train d'essayer de mettre en place une petite alarme
> en utilisant le facility panel (6" ) de Jung avec des détecteurs KNX
>
> Cela est de prime très fastidieux et pas évident.... je déconseille pour le
> moment.
>
> Sur un autre dossier, je vais être confronté à la méme problèmatique....
> utiliser les informations recceuillies
> par des détecteurs (conventionnels) pour crèer des scénarios knx de confort.
>
> Le problème N° 1 est je suppose le nombre de zones disponibles sur une
> alarme...car souvent le but d'une alarme est de constater la rupture d'une
> boucle sans trop se soucier de l'endroit précis de l'évènement.
>
> A suivre...
>
> Le 4 mars 2009 20:10, Didier_be6740 <didier.an...@skynet.be> a écrit :
>
>
>
>
>
> > Bonjour à tous,
>
> > Je sais qu'une discussion existe déjà, mais celle-ci restait très
> > orienté VARUNA.
> > Je suis localisé en Belgique
>
> > Je souhaiterais avoir un retour d'expérience sur les centrales GIRA,
> > ABB, JUNG et BERKER. Qui pour la plupart d'ailleurs, se ressemble pas
> > mal et possède beaucoup de documentation en allemand....
>
> > Mon souhait est d'avoir une alarme intrusion/incendie utilisant des
> > détecteurs alarme classique.
> > Le plus de ces centrales est d'ajouter une interface EIB pour
> > interfacer les événements avec la domotique.
>
> > D'avance merci
>
> > Didier
>
> --
> Cordialement.
>
> Tichit Alexandre
>
> CIDEL FRANCE SA
>
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
>
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
> 216 98 42 65 12   Tunisie
> 216 71 77 70 09   Tunisie
>
> Skype ID  :    tical1969
>
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.


Messages dans ce sujet
Alarme EIB, mise à jour - par Didier_be6740 - 04/03/2009, 20:10:30
Alarme EIB, mise à jour - par Alexandre Tichit - 05/03/2009, 08:57:48
Alarme EIB, mise à jour - par mickg - 06/03/2009, 19:30:42
Alarme EIB, mise à jour - par Didier_be6740 - 09/03/2009, 09:12:57
Alarme EIB, mise à jour - par olivier95800 - 09/03/2009, 09:42:12

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)