A propos du cos phi
#1
(25/07/2012, 11:33:52)charles.beguin a écrit : Cos phi = charge

Non, cos phi n'est pas égal à charge !

Par contre le cos phi dépend de la charge.

Là, il faut aller cherche un cours d'électricité parlant des régimes alternatifs quasi-stationnaires. Celui-ci a l'air pas mal.
Attention, c'est de la physique un peu théorique donc pas forcément à la portée de tout le monde.

phi c'est le déphasage entre courant et tension, que provoque la charge connectée.
  • Une résistance pure ne génère aucun déphasage (0°) donc cos phi = 1
  • Une capacité pure provoque une avance de phase du courant sur la tension de pi/2 (90°) donc cos phi = 0
  • Une inductance pure provoque en retard de phase du courant sur la tension de pi/2 donc cos phi = 0 aussi.
Dans la vrai vie, une charge est rarement un composant pur mais un micmac de tout ça avec pour résultat un phi compris quelque part entre -90° et +90° et donc un un cos phi compris quelque part entre 0 et 1.
Et, idem, quand on met des charges différentes en parallèle (par ex plusieurs luminaires sur le même circuit).

Savoir aussi que dans l'inconscient de l'électricien : 1 est un bon cos phi alors que 0 est un mauvais cos phi. Les producteurs d'électricité par exemple aiment pas trop les faibles cos phi, pour raisons que je ne développerai pas ici.

Valeurs trouvées sur le net :
  • Eclairage à incandescence cos phi = 1
  • Eclairage fluo avec ballast électronique cos phi = 1
  • Eclairage type tube fluorescent
    • Avec compensation cos phi = 0,85
    • Sans compensation cos phi = 0,5
  • Moteurs
    • Marche normale cos phi = 0,75 à 0,92
    • au démarrage cos phi = 0,3 à 0,5
Répondre
#2
Intéressant. Mais faut-il s'en soucier ? Pourquoi ? Quelles conséquences ?
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#3
Je dirais que pour un particulier il ne faut pas s'en soucier. Ce ne sont pas les machines utilisées chez soi qui créent le plus de déphasage. L'impact des machines industrielles est bien plus grand. EDF demande d'ailleurs que soient mis en place des compensations locales (condensateurs) si une usine à trop tendance à tirer le cos Phi vers le bas.
Autre aspect : EDF facture de la puissance active, réaliser un déphasage va généré une consommation de puissance réactive (non facturée on peut dire). Mais cette puissance réactive oblige quand même à dimensionner les installations et notamment les alternateurs de centrales en conséquence. C'est une des raisons pour laquelle EDF "n'autorise" pas des cos phi trop bas.

Mais encore une fois : pour un particulier c'est sans importance.