Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mesure temperature sur tuyaux
#1
Salut,

J'aimerais mesurer la température aller/retour de mes circuits de chauffage.

Je pense que le module Zennio Quad peut tout à fait convenir pour ce type d'application mais je ne sais pas quelle sonde convient le mieux à cette application.

Quelqu'un pourrait me conseiller?

A+,

Cyrille
Répondre
#2
J'ai prix les sondes epoxy de base, pas de soucis
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#3
Comment est-ce que tu fais pour les fixer aux tuyaux?

Avec du simple ruban adhésif?
Répondre
#4
Ou un collier plastique. Et il faut bien isoler autour.
Répondre
#5
rilsan (pas trop serré) et un morceau d'isolant pour tuyaux autour histoire que ce soit bien la température du tuyaux. Et sinon je les ai aussi mis directement dans le ballon, en contact avec une autre sonde, il y avait de la place pour 2
Viens voir !!! La lampe s'allume, la lampe s'allume !!!!
Répondre
#6
Je vois, merci pour l'info.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)