Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gysmovoile : mon install KNX : cablage du tableau quasi terminé / prog in progress !
#28
Salut Gysmovoile,

Je vois que tu as bien avancé Rolleyes
Sympa ta maison !

Sur ton interrupteur différentiel de type A, tu as prévu la VMC, mais il me semble qu'en principe il ne faut pas mettre d'autre circuit spécialisé que ceux prévus : lave-linge, plaques, mais tu peux mettre un circuit prise + un circuit lumière :
http://www.legrand.fr/professionnels/nf-..._2614.html
Je pense que tu peux déplacer ce disjoncteur VMC sur l'inter diff du bas (type AC) et le remplacer par celui des prises de la GTL actuellement sur le diff Hi.

Afin de disposer de davantage de réserves disjoncteurs, je déplacerais l'alim KNX + la passerelle IP dans ton tableau de droite, déjà dédié domotique et mettrais le module de commande VMC sur le rail en-dessous.
Depuis le dernier amendement de la NFC 15-100 (2015), il est demandé de mettre maximum 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel : http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf...re2015.pdf (page 12)
Je trouve cette règle assez curieuse à partir du moment où on respecte les calibres de protection à 63A par diff. J'imagine qu'elle a été mise en place pour obliger à laisser des réserves sur chaque rangée. Si qq'un peut nous éclairer...

Enfin, j'ai vu que tu as prévu de l'éclairage LED et pas mal de variation : je ne sais pas si tu as vu le topic sur le forum, mais tu es dans le cas typique où une gestion de la variation par DALI serait tout à fait pertinente.
Ca te permettrait de supprimer tes 2 actionneurs MDT de variation et de les remplacer par une passerelle DALI. Cette partie module te coûtera un peu moins cher, mais tes transfos DALI davantage, mais au final tu gagnerais nettement en facilité de câblage (les fils pour la varaiation ne descendent plus au tableau) mais surtout en confort d'utilisation avec une gradation de 1 à 100%.

Pas de soucis sur la position de tes tableaux et la GTL

@+
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Gysmovoile : ma future installation domotique : démarrage de l'installation dans 15j! - par steph - 15/09/2016, 20:45:45

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)