#2
Si tu as un module 10A, tu mets un disjoncteur de 10A maxi. Sinon, en cas de court-circuit, le relais va dégager.

Encore un truc préhistorique de la norme : qui a besoin de 16A pour de la lumière aujourd'hui ? C'est vraiment de la connerie pure et simple ! Ça donne en gros 450W par point lumineux !!! Même à l'époque de l'incandescent et de l'halogène pourri, y'avait pas besoin de ça. Si on veut inciter les gens à moins consommer, c'est pas en autorisant des installations sur-dimensionnées qu'on y arrivera !

J'ai mis 6A pour la lumière, et seulement 10A pour les prises (câblées en 1,5mm² aussi).