Mettre en place des scenarios Entree/Sortie sur KNX + Varuna + linknx + knxweb (ouf)
#3
Bonsoir Arnaud,

Ayant une varuna, je comprends ce que tu veux faire mais j'ai comme
l'impression que tu te compliques les chose.
Du coté KNX, les actuateurs feront ce pour quoi ils ont étés
programmés au niveau des scènes, donc au numéro x, correspond le scn
x.

Du coté Varuna, si tu prends en entrée une entrée Tech/aut qui recoit
la valeur du scn (on s'en fout à la rigueur), tu peux déclencher le
scn que tu veux au travers de la gestion de l'automatisme. Ca devrait
fonctionner pour tes 2 cas (ON et OFF)

J'espère que je suis clair dans mes explications
Thierry

On 8 mar, 13:07, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
>
> Sur la varuna, on ne peut lancer que des scenarios (donc ON seulement
> et pas de OFF possible). Le OFF serait l'inverse, mais ca limite le nb
> de scenario possible et bonjour la gestion (ENTREE_ON et un autre
> ENTREE_OFF).
>
> Sur ETS, je n'ai jamais fait de scenario, ce que je fais, c est mettre
> mes boutons et eclairages dans 1 groupe . Leurs statuts seront ON/OFF.
> J'ai donc dans ETS 2 scenario : entree et sortie. ENTREE ne fait rien
> de spécial, si ce n est remettre certaines Prises de courant sur ON.
> SORTIE, par contre, met quasi tout a OFF.
>
> La varuna complete le scenario de sortie (temporisation de la vmc, de
> l'eclairage du hall, simulation de présence la nuit, etc) .
>
> jusque la tout va bien.
>
> Qd 1 ordre est lancé sur le bus, la varuna le recoit et le traite en
> complément de l'installation KNX. Donc si ENTREE est lancé depuis 1
> bouton KNX (ON), le scenario ENTREE de la varuna aussi. Si c'est
> depuis le clavier de la varuna, elle enverra l'ordre ENTREE (ON) sur
> le groupe.
>
> ENTREE et SORTIE sont lancés depuis 2 boutons knx, il doit n'envoyer
> que ON pour ENTREE et OFF pour SORTIE (parce qu'il faut eteindre, donc
> OFF). Ceci sera traité par la varuna. Et la bin forcement, ca ne
> fonctionne pas sur la varuna !
>
> Donc il faudrait que si on appuie sur 1 bouton KNX pour lancer le
> scenario SORTIE, cela devait correspondre a ON, mais fasse 1 OFF sur
> les actuateurs.
>
> Ces quelques lignes m'ont fait réfléchir : c'est peut etre la que je
> me plante... peut on faire 1 scenario qui éteint tout (OFF) activé sur
> 1 ordre ON (bouton KNX) dans ETS...
>
> Merci.