Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alimentation positive et négative sur un moteur de volet roulant
#3
Si c'est bien un moteur DC, il te faut 2 relais à 2 contacts NO chacun : chaque relais sera piloté par une sortie KNX. Le câblage est assez simple : les 2 contacts du premier relais sont en série l'un avec le 12V, l'autre avec la masse, et alimentent les 2 pôles de ton moteur. Tu fais pareil pour les 2 contacts du second relais (qui sont donc en // avec les contacts du premier), mais en permutant l'alime en entrée.

En pilotant le premier relais, tu tourne dans un sens, en pilotant le second, tu tournes dans l'autre sens.

Par contre, il ne faut pas alimenter les 2 relais en même temps, sous peine de court-circuit !

On pilote des vérins électriques comme ça au boulot ; on a juste pris soin d'ajouter la négation d'un contact dans l'équation de l'autre, et inversement, sur le programme de l'automate...
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Alimentation positive et négative sur un moteur de volet roulant - par fma38 - 21/06/2014, 07:43:21

Atteindre :