Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Câblage tableau secondaire
#22
Concernant ERDF, les abonnements résidentiels (tarif bleu et jaune) sont calculés de façon basique (P=UxI en mono P=3xUxI en triphasé) avec une valeur de 200 Vlt pour la tension.

Pour votre cas : P = 18 000 W = 3 x 200Vlt x 30A.

Concernant le choix du mode de pose (et donc du câble) :

- En France, et en agglomération, les alimentations aériennes sont peu à peu remplacées par des alimentations souterraines...

- Concernant le coût, l'aérien est bien moins coûteux, vous remplacerez alors votre câble RO2V par une torsade de fils en aluminium.

Un exemple chez Nexans -> Câble NF C 33-209

Ou toujours chez Nexans le petit nouveau Nexans -> Twistal

- Ces torsades sont très utilisées pour le réseau (en zone rurale ou en ville) et pour les alimentations provisoires (alimentations de chantier, dérivations pour travaux, mais aussi tout l'éclairage décoratif pour les fêtes de fin d'année)

- L'aluminium est moins lourd que le cuivre, ces câbles sont autoporteurs et ils sont fixés au moyen de supports adaptés.

- L'aluminium est aussi moins bon conducteur que le cuivre, le dimensionnement du câble est donc à revoir (+1 ou 2 sections pour un courant équivalent...) -> dans easycalc, sélectionnez U1000 AR2V (-> A pour Aluminium)

Voila voila voila Smile
LUXI - Un électricien a votre service en région PACA
Répondre


Messages dans ce sujet
Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:00:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 09:40:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:54:19
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 10:21:02
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 11:17:33
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 13:19:39
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 13:33:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 10:04:23
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:43:49
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 14:52:58
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:59:54
RE: Câblage tableau secondaire - par Suricat - 17/10/2014, 18:19:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 17/10/2014, 18:44:26
RE: Câblage tableau secondaire - par tityann - 19/10/2014, 11:13:03
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/10/2014, 17:20:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 10:06:33
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 18/12/2014, 10:53:50
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 11:23:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 12:32:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 18/12/2014, 14:35:36
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 15:17:13
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 08:27:06
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 09:00:18
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:11:28
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 20:41:46
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:49:09
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 05/01/2015, 10:26:52

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)