Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PowerNet, Courrant Porteur et KNX
#1
Bonjour a tous,

Je suis en train de regarder un peu sur les possibilité offerte par KNX sur courant porteur.
ça me semble assez intéressant pour résoudre le problème des prises piloté a ajouter plus tard, sans avoir a passer du cable KNX dans chaque boitier de prise (ce qui ne semble pas conseillé d'avoir du KNX et du 220V dans le même boitier d'encastrement sans isolation particulière)

Mais je tombe sur un hic,
Déjà, les infos la dessus sont plutôt rare (et presque uniquement en allemand).
La seul "passerelle" qui semble exister est la Busch-Jaeger 6987/10 qui tourne facilement autour des 500€ et qui est 3-Phases (mais moi, j'ai besoin que d'une phase, et si possible moins cher).

Après, on trouve assez de composant compatible et pas "trop" cher.

Pourquoi cette techno est si peu utiliser ?
Existe-t-il d'autre "passerelle" ?
Quelqu'un ici a-t-il déjà "joué" avec cette techno ?
Répondre
#2
Bonjour,

J'en ai sur un chantier (busch Jaeger justement), et c'est pas la gloire...problèmes de stabilité (le courant porteur est utilisé aussi pour internet) et les fournisseurs même ne le conseillent pas. C'est un type de communication KNX qui tend à disparaître, justement à cause de son prix exhorbitant.
Je proposerais plutôt du EnOcean, bien plus stable et simple à mettre en œuvre.

Bien à vous,

Olivier
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles
Répondre
#3
Quels sont les problèmes rencontrés?
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)