Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Modification C15-100
#9
Attention tout de même, avec A5, en effet tu peux mettre 12 socles sur du 2.5mm², MAIS chaque socle comptes pour 1.

Exemple, si avant tu avait 3 bloques de 4 prises, ce qui comptait comme 6 Socles (car 1 prise double comptait pour 1 socle) donc, 75% du disjoncteur, avec A5, elle compte pour 12 Socles, et donc 100% du disjoncteur.

On ne peut donc plus mettre par exemple 4 bloques de 4 (soit 8 Socles avant A5, mais 16 aujourd'hui).

De plus, je pense que toute l'installation dois être A5 ou pas.
Tu ne peux pas étendre a 12 prises a un endrois qui t'arrange si le reste de l'installation ne supporte pas les "nouvelles contraintes".

Par nouvelle contrainte, même si A5 en enlève certaine, elle en ajoute aussi, exemple, en plus de celui cité ci-dessus:
- Pas plus de 8 disjoncteurs derrière un différentiel
- Le calibre du différentiel se calcul, et donc, bien souvant, avec des disjoncteur 20A, il faut un diff 63A si l'arrivé EDF est en 60A, sinon, c'est encore plus: 20A * 0.5 * 8 = 80A !!! (et encore, je parle pas des circuit permanent comme le chauffage ou le coefficient 0.5 ne s'applique pas !!)
- 1 Circuit 6 Prises uniquement pour la cuisine
.......


Donc, y'a du changement, mais je ne pense pas que c'est a la carte, quand on a le choix (permis de construire avant novembre), c'est soit on prend tout, soit on prend rien et on reste a l'ancienne norme.
Répondre


Messages dans ce sujet
Modification C15-100 - par texboy69 - 27/11/2015, 11:40:08
RE: Modification C15-100 - par Suricat - 27/11/2015, 16:44:06
RE: Modification C15-100 - par fma38 - 27/11/2015, 17:47:56
RE: Modification C15-100 - par texboy69 - 27/11/2015, 21:55:58
RE: Modification C15-100 - par fma38 - 28/11/2015, 08:34:01
RE: Modification C15-100 - par texboy69 - 28/11/2015, 14:16:15
RE: Modification C15-100 - par fma38 - 28/11/2015, 14:22:50
RE: Modification C15-100 - par Suricat - 29/11/2015, 14:18:45
RE: Modification C15-100 - par condo4 - 30/11/2015, 12:05:22
RE: Modification C15-100 - par fma38 - 30/11/2015, 13:04:10
RE: Modification C15-100 - par condo4 - 30/11/2015, 13:14:20
RE: Modification C15-100 - par filou59 - 02/12/2015, 08:33:28
RE: Modification C15-100 - par jdrenne - 02/12/2015, 19:06:58
RE: Modification C15-100 - par filou59 - 02/12/2015, 19:47:57
RE: Modification C15-100 - par oliv690 - 03/01/2016, 01:23:43

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)