Choix coffret domotique : votre materiel
#6
(05/07/2016, 14:06:43)condo4 a écrit : En fait, niveau consuel, les hauteur réglementaire ne concerne il me semble que le tableau NFC 15 100 "disjoncteur et coupure".

CE QUE DIT LA NORME NFC 15 100: Les organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence, les disjoncteur... doivent être situé à une hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m au dessus du sol fini. (donc, le petit tableau 13 module disjoncteur diff 300mA + compteur et le tableau des disjoncteur)

Les coffrets de communication les courants faibles et je pense les tableau de domotique peuvent être en dessous

Je ne suis pas tout à fait d'acord...

Ce que dit la NFC 15-100:
§10.1.4.4: L'organe de manoeuvre du dispositif de coupure d'urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du SOL FINI.

§10.1.4.2.3: Les organes de manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte.


Donc le tableau élec doit être situé entre 0.9m et 1,80m d'après la NF C15-100 ...
MAIS il ne faut pas oublier l'arrêté du 24 décembre 2015 - art 11 (application obligatoire en logement neuf...) qui dit:
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d'occultation extérieurs commandés de l'intérieur doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;
- manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».


Donc tableau électrique, y compris panneau de contrôle ENEDIS (Ex ERDF) compris entre 0.90m et 1.30m.

La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 dit:
l est admis de placer les organes de manœuvre des dispositifs de protection contenus dans le tableau de répartition (disjoncteurs, coupe-circuits à fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels) à une hauteur comprise entre 0,75 m
et 1,30 m. Les prises de courant et les prises de communication placées dans le tableau de communication seront situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30m


Et pour finir, concernant le tableau de communication:
C15-100 §555.1.9

Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ou installés en goulotte, colonne, etc doivent être disposés de telle manière que l'axe du socle de la prise de courant se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.

Ce qui fait que le tableau de communication peut être installé entre 0,05m et 1.30m

Voilà de quoi ne plus se poser de question!

@+

Seb

Répondre


Messages dans ce sujet
Choix coffret domotique : votre materiel - par ricky - 04/07/2016, 12:18:44
RE: Choix coffret domotique : votre materiel - par texboy69 - 05/07/2016, 14:54:56