Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Erreur avec Hager TXA 213
#1
Bonjour,

Avec ETS 5, j'ai l'erreur suivante lorsque je télécharge le programme du TXA213 : "ETS a tenté de lire un bloc de mémoire protégé ou non-existant".

Je l'ai ré-initialisé mais j'ai toujours la même erreur...

Pourtant il me semble avoir la bonne application : STXA213N V1.1

Je ne vois pas ce qu'il se passe, merci pour votre aide.
mon blog : Appartement EIB/KNX
Répondre
#2
Bonjour,
J'ai exactement le même message d'erreur, avez-vous réussi a résoudre votre problème ? Si oui, pouvez-vous indiquer le mode opératoire ?
En vous remerciant d'avance pour votre réponse.
Répondre
#3
Bonsoir

Sinvous avez ce message d erreur c est que le programme d application n est pas le bon
Un txa213 et un txa213n sont deux produits differents
Répondre
#4
Re bonjour,

Je viens de télécharger la version précédente de la base Hager :
http://www.hager.fr/professionnels/produ.../10563.htm

Le type d'application dans ETS5 est donc TL213A V3.0 au lieu de STXA213N

Mon module refonctionne ;-)

Bonne soirée et à bientôt.
Julien.