On 1 août, 15:44, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:

> Ce manque de mémoire des BCU1 (Merten 690099) m'enpoisonne la vie en
> ce sens que le status feed-back est sacrifié lorsqu'on ajoute un
> dimmer sur une plaquette de BP Merten. Tant et si bien que j'envisage
> de revendre tout mes BCU1 pour racheter des BCU2. Tout çà pour avoir
> une Visu cohérente !?! ben oui.
> Evidemment le problème ne se voit pratiquement pas en utilisation
> manuelle, mais en Visu, c'est foutu.

Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin sur une visu d'indication
d'état sur des objets d'entrée. Et je pense que tu peux obtenir la
fonction désirée en collant une seconde adresse de groupe (indication
d'état) sur ton objet d'entrée. Attention il faut qu'elle soit en
seconde position (sans le Envoi=S dans le navigateur d'adresse de
groupe de l'objet concerné)

@+


Messages dans ce sujet
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marcha - 26/07/2007, 17:42:14
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 26/07/2007, 20:34:10
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marcha - 27/07/2007, 11:16:02
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/07/2007, 09:14:03
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 30/07/2007, 11:43:05
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/07/2007, 12:36:22
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 30/07/2007, 16:00:31
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 30/07/2007, 17:04:53
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 31/07/2007, 08:57:11
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 31/07/2007, 09:30:45
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 31/07/2007, 09:51:41
Coupleurs de bus EIB/KNX - par nulix - 31/07/2007, 10:02:48
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 31/07/2007, 15:19:56
Coupleurs de bus EIB/KNX - par nulix - 31/07/2007, 15:41:34
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 01/08/2007, 10:30:50
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 01/08/2007, 14:44:37
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 01/08/2007, 16:58:06
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 02/08/2007, 08:35:33
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 02/08/2007, 09:12:58
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 02/08/2007, 13:53:46
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 02/08/2007, 14:21:06
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 04/08/2007, 18:05:13
Coupleurs de bus EIB/KNX - par junior76 - 04/08/2007, 18:14:51
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 04/08/2007, 18:43:05
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 04/08/2007, 18:52:36
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 04/08/2007, 20:30:32
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 05/08/2007, 08:04:47
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 05/08/2007, 08:36:11
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 05/08/2007, 09:09:14
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 05/08/2007, 09:54:44
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 05/08/2007, 15:13:48
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 05/08/2007, 16:19:54
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 05/08/2007, 16:53:07
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 05/08/2007, 17:13:41
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 06/08/2007, 09:53:15
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 06/08/2007, 10:42:00
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 06/08/2007, 16:07:45
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 06/08/2007, 16:37:18
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 06/08/2007, 17:11:53
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 08/08/2007, 01:15:03
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 08/08/2007, 09:13:19
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 08/08/2007, 14:13:46
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 08/08/2007, 15:06:56
Coupleurs de bus EIB/KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 09/08/2007, 09:05:49
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 09/08/2007, 14:42:23
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 09/08/2007, 16:04:51
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 10/08/2007, 01:49:07
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Steven - 10/08/2007, 08:10:41
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 10/08/2007, 12:57:47
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Ludovic50750 - 10/08/2007, 13:21:53
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Steven - 10/08/2007, 13:45:55
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 12/08/2007, 01:11:01
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 16/08/2007, 21:08:21
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 30/08/2007, 18:08:33
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 17/09/2007, 14:37:19
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 18/09/2007, 00:40:29
Coupleurs de bus EIB/KNX - par jef2000 - 18/09/2007, 08:15:06
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 18/09/2007, 08:38:26
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Dfrog - 18/09/2007, 11:25:05
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 20/09/2007, 18:59:08
Coupleurs de bus EIB/KNX - par David Aussillou - 20/09/2007, 19:03:12
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 20/09/2007, 19:17:57
Coupleurs de bus EIB/KNX - par David Aussillou - 20/09/2007, 20:04:41
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 20/09/2007, 20:37:04
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 21/09/2007, 21:28:25
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 21/09/2007, 21:55:14
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 22/09/2007, 08:27:52
Coupleurs de bus EIB/KNX - par mickg - 22/09/2007, 08:37:59
Coupleurs de bus EIB/KNX - par keldo - 24/09/2007, 22:33:39
Coupleurs de bus EIB/KNX - par Marc Assin - 25/09/2007, 08:06:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)