#45
(09/08/2018, 15:28:07)lolilol a écrit : Pour l'instant, je vais avoir mes phases qui arrivent aux relais et qui repartent ensuite vers les points lumineux. L'ABB SA S12.6.2.1 n'est là que pour activer les relais.
Si je souhaite dimmer mon point lumineux, on est d'accord que je peux utiliser un dimmer comme un ABB LR S2.16.1 qui s’intercalerait entre le relais et le point lumineux ? Après je devrais juste gérer au niveau du bus pour que le relais soit activer lorsque la valeur du dimmer est différente de 0.

Vous en pensez quoi ?

Le dimmer que tu cites est à associer à des ballasts électroniques avec un pilotage en +/- 10 V.
Dans ton cas il faut un actionneur de ce type (pas certain qu'il puisse piloter des LED, à vérifier). Dans ETS, il suffira de mettre dans la même GA l'objet ON/OFF de la sortie qui commande le relais avec le ON/OFF du canal du dimmer.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Nouveau projet, KNX maintenant ou plus tard ? - par Ives - 09/08/2018, 16:06:42