#2
Tout d'abord il n'est actuellement pas possible de gérer une chaudière en KNX car le système n'est pas prévu pour ça. La gestion de la chaudière va se faire soit au moyen de la régulation embarquée sur la chaudière soit en remplaçant cette régulation par un automate dédié (Trend, Wago, ......) qui sera interfaçable avec de la domotique ce qui permettra de la remontée d'infos.

En échange, tu peux très bien gérer les systèmes en aval de la chaudière par du KNX. Il y a sur le marché de nombreux systèmes qui permettent de piloter des micro-moteurs d'électrovannes ce qui te permettra d'ouvrir ou de fermer la distribution d'eau de chauffage dans chaque pièce.

Maintenant suite à tes questions :
Sur la chaudière il y a un ballon qui est chauffé jusqu'à une température de consigne (généralement autour de 70° pour du radiateur classique). Quand cette température de consigne est atteinte, le brûleur s'arrête pour éviter la surchauffe .
Cette eau chaude va être envoyée dans les radiateurs par un circulateur. Ppour faire simple soit ce circulateur est classique et alors il te faudra mettre une soupape différentielle au cas ou tous les radiateurs sont en position OFF soit tu as un circulateur électronique qui détectera cette absence de circulation et s'arrêtera de lui-même.
Comme nous sommes dans un circuit dit "fermé", l'eau qui reviendra des radiateurs retournera dans le ballon où la chaudière détectera la baisse de température et se remettra en route. Naturellement si il n'y a pas de circulation ou si l'eau de retour est juste de quelques dixièmes de degrés en dessous de la température de consigne, le brûleur restera éteint.

Ceci est le schéma de principe. Après on peut compliquer à souhait avec des vannes 3 voies, un mix de radiateur standard (70°) et de planchers chauffant (30°)

Comme je suis en plein dedans actuellement, je te déconseille fortement de "jouer" avec la chaudière (surtout une au gaz).. En échange, tu peux parfaitement gérer en KNX ta distribution d'eau de chauffage en mode zones au niveau des nourrices.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)