230v sur 2nd paire bus knx
#10
(31/10/2017, 22:09:40)tocsin a écrit : bref, faute de mieux, je vais essayer de trouver une confirmation de la tension d'isolement du cable que j'ai acheté et si je bascule en 230V la paire, je ferrai un joli marquage de sécu comme noté par Ives (j'ai ce qu'il faut pour ça)...

Je suppose que tu as bien compris que cette solution était du "bricolage" qui ne répond pas aux normes. D'ailleurs, en France, le consuel n'accepterait pas un départ de câble du tableau d'une de section inférieure à 1,5 mm². 

Si tu optes pour cette solution, dans tous les cas il faut impérativement créer dans ton tableau un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de calibre 1 A (courbe C). 

Ensuite, pour que ton tableau électrique réponde toujours à la norme tu peux créer ton départ spécialisé avec un câble 1,5 mm² ou des fils dans une gaine ICT (protégé par un disjoncteur de calibre 1 A ) qui va dans une boîte de dérivation placée le plus près possible de la station météo et c'est dans cette boîte (ou arrivera également le câble bus knx) que tu feras la connexion de ton câble unique vers la station météo et plutôt que d'utiliser un câble vert KNX, utilise ce type de câble (avec l'étiquetage d'avertissement 230 V sur le câble et sur la paire) dont la tension d'isolement entre paires est connue et qui ne posera pas de problème pour transmettre les données KNX. Par ailleurs, le courant de 0,05 A (sans harmoniques) absorbée par la station météo est beaucoup trop faible pour perturber les données KNX.
 
Cette solution n'est pas celle "des règles de l'art" mais ce n'est pas non plus du "n'importe quoi"  Smile .
Répondre


Messages dans ce sujet
230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 30/10/2017, 23:29:06
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 08:31:38
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 09:41:51
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 31/10/2017, 10:50:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Alecl - 31/10/2017, 09:54:14
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 12:29:36
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par pollux06 - 31/10/2017, 13:22:00
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 22:09:40
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 10:03:45
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par filou59 - 01/11/2017, 07:18:28
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 12:19:56
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 12:31:23
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 22:25:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Tristan92 - 12/11/2017, 01:41:19