Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Domotisation des VR sur de l'existant
#16
(12/11/2017, 20:19:30)Lokidor a écrit : Sur la photo, il n'y à qu'un câble qui arrive à la boite à bouton, avec un fil brun, un bleu, un noir et le vert/jaune.
C'est "presque"normal; il y a bien les 3 fils (le vert-jaune n'est pas utilisé) mais je pense que le fil bleu n'est pas le neutre (il y a d'ailleurs de l’adhésif rouge pour le signaler)

(12/11/2017, 20:19:30)Lokidor a écrit : Si j'ai bien compris ce que tu dis plus haut, il devrait y avoir 2 câbles dans cette boite d'encastrement non ? (1 tableau/boutons et 1 boutons/moteur)
Oui c'est généralement ça mais pas une obligation. Dans ton cas il faut trouver où est effectuée la connexion de la phase du câble qui arrive du tableau et le commun de la boîte à boutons. Pour le neutre du moteur je suppose qu'il est directement relié au tableau par l'intermédiaire du câble tableau/moteur.
Répondre


Messages dans ce sujet
Domotisation des VR sur de l'existant - par Lokidor - 03/11/2017, 12:18:33
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 03/11/2017, 14:44:52
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 04/11/2017, 14:29:54
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 05/11/2017, 12:01:57
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 11/11/2017, 09:54:14
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 12/11/2017, 20:01:25
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 13/11/2017, 21:25:50

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)