(22/11/2017, 15:01:20)fichatel a écrit : Bonjour à tous,

Petit nouveau sur ce forum, j'ai "atterri" ici car je vais commencer à faire construire sous peu et je suis en train de faire mes plans électriques avec un peu de domotisation (pilotage BSO, VMC).
Nous souhaitons protéger une partie des pièces (chambre, bureau) des perturbations électromagnétiques. Est-ce que (et comment) l'utilisation d'un réseau KNX permet de répondre (en partie ou totalement) à cette problématique ?
Merci de vos retours.

F.

Quelques réponses que j'ai vu à droite et à gauche.

Pour commencer le réseau KNX est filaire et blindé ce qui limite l'electro-magnétisme Smile (Il existe une version radio que tu disqualifieras bien évidemment)

La bonne nouvelle c'est que le KNX est de la très basse tension, donc très faible rayonnement electro magnétique. Ensuite tu peux mettre en place des éclairages LED DALI avec une passerelle KNX. Et éloigner tous les cables 230V des têtes de lit.

Concernant les blochets encastrés et les gaines tu peux en trouver blindés mis à la terre.

Si tu veux pousser un peu plus loin, tu peux mettre en oeuvre une cage de faraday avec de la peinture spéciale ou un film dans les mûrs mis à la terre.