Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scène TX224
#5
Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
téléchargement ETS.
Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.

Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.

@+


On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> ton adresse de group.
>
> On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > rapport à son fichier Smile
>
> > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
>
> > > Bonjour,,
> > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets. j'ai
> > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la solution
> > > à mon problème.
> > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > > Module TX224 :
> > >    Sortie1-4 :
> > >       Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > >       Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > >       Etat après cxoupure bus : Stop
> > >       Fermeture du relai pour inclinaison : 3
>
> > >    Sortie 1 (volet) :
> > >       Type de fermeture : volets
> > >       Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > >       Etat annumation forçage : Maintien
> > >       Durée de montée totale du volet : 25
> > >       Numéro de scénario : 2
> > >       action sur scène 2 : Position basse
>
> > > Mon BP :
> > >    Entrée 2 :
> > >       Type de canal : scène
> > >       Numéro de scène : scène 2
>
> > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > > sortie 1
>
> > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > > Que faut-il faire de plus ?
> > > Merci d'avance.
>
> > > --
> > > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr


Messages dans ce sujet
Scène TX224 - par Gregoire - 27/04/2010, 22:00:28
Scène TX224 - par Gregoire - 30/04/2010, 20:19:22
Scène TX224 - par marc.assin - 01/05/2010, 08:08:26
Scène TX224 - par Multimedia - 01/05/2010, 08:16:36
Scène TX224 - par mickg - 03/05/2010, 07:47:24
Scène TX224 - par Gregoire - 03/05/2010, 11:48:42
Scène TX224 - par Grégoire ESTRADE - 03/05/2010, 19:52:13
Scène TX224 - par Grégoire ESTRADE - 03/05/2010, 19:55:13
Scène TX224 - par mickg - 03/05/2010, 20:25:43
Scène TX224 - par Gregoire - 03/05/2010, 20:29:18
Scène TX224 - par DaGGeR - 04/05/2010, 10:52:20
Scène TX224 - par DaGGeR - 24/05/2010, 09:47:46

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)