Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scène TX224
#7
Bonsoir,
alors j'ai un peu regardé le moniteur de groupe. Quand je faisait "lecture",
je voyais qu'il lisait le bouton + le module du groupe que j'ai appelé
"fermeture", mais en plus il écrivait d

Le 3 mai 2010 12:48, Gregoire <gregstar67@gmail.com> a écrit :

> Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais regarder et si celà ne
> fonctionne pas, j'enverrai les résultats du moniteur de groupe ETS.
> A bientôt
>
> On 3 mai, 08:47, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Le phénomène ne se produit-il pas après une coupure bus ou
> > téléchargement ETS.
> > Si oui c'est normal, le module de sortie VR a besoin de se ré-
> > étalonner après chaque coupure ou modif, car il ne connait plus sa
> > position. Il fait donc une montée pendant le temps paramétré en durée
> > de montée, puis passer cette tempo, il execute la scène.
> >
> > Si non, merci de donner les résultats du moniteur de groupe ETS.
> >
> > @+
> >
> > On 1 mai, 09:16, Multimedia <prontoscr...@free.fr> wrote:
> >
> > > Ce que tu a écris est à mon avis correct. Le BP ne devrait seulement
> > > baisser le VR et ne faire aucun autre action. Un BP ne peut lancer
> > > qu'une scène, il ne peut pas basculer entre deux scènes. Il envoie un
> > > byte sur le bus qui correspond au "n° de la scène moins un", c'est à
> > > dire, dans ton cas "scène 2" il envoie un "1" sur le bus.
> > > Vérifie si ton adresse de group de la scène est d'un format d'un byte.
> > > Et regarde dans le "bus monitor" que c'est un "1" qui est envoyé sur
> > > ton adresse de group.
> >
> > > On 30 avr, 21:19, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > Perrsonne ? Pourtant c'est quelque chose de basique non ?
> > > > Merci a marc.assin mais je ne vois pas ce que j'ai fais faux par
> > > > rapport à son fichier Smile
> >
> > > > On 27 avr, 23:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > > Bonjour,,
> > > > > j'ai un réel problème pour faire des scénarios avec mes volets.
> j'ai
> > > > > parcouru le groupe de long en large, et je n'ai pas trouvé la
> solution
> > > > > à mon problème.
> > > > > Voici ce que j'ai dans ETS3 :
> > > > > Module TX224 :
> > > > > Sortie1-4 :
> > > > > Temporisation pour inversion de sens : 600ms
> > > > > Fréquence de surveillance d'alarme : 30mn
> > > > > Etat après cxoupure bus : Stop
> > > > > Fermeture du relai pour inclinaison : 3
> >
> > > > > Sortie 1 (volet) :
> > > > > Type de fermeture : volets
> > > > > Action sur déclenchement alarme : Aucune
> > > > > Etat annumation forçage : Maintien
> > > > > Durée de montée totale du volet : 25
> > > > > Numéro de scénario : 2
> > > > > action sur scène 2 : Position basse
> >
> > > > > Mon BP :
> > > > > Entrée 2 :
> > > > > Type de canal : scène
> > > > > Numéro de scène : scène 2
> >
> > > > > J'ai crée un groupe tout simple avec Scène/entrée 2 et avec Scène/
> > > > > sortie 1
> >
> > > > > Quand jactionne le BP, il monte. Quand je r&actionne il descend....
> > > > > Je voulais que ce BP ferme le volet.
> > > > > Que faut-il faire de plus ?
> > > > > Merci d'avance.
> >
> > > > > --
> > > > > Subscription settings:
> http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
>


Messages dans ce sujet
Scène TX224 - par Gregoire - 27/04/2010, 22:00:28
Scène TX224 - par Gregoire - 30/04/2010, 20:19:22
Scène TX224 - par marc.assin - 01/05/2010, 08:08:26
Scène TX224 - par Multimedia - 01/05/2010, 08:16:36
Scène TX224 - par mickg - 03/05/2010, 07:47:24
Scène TX224 - par Gregoire - 03/05/2010, 11:48:42
Scène TX224 - par Grégoire ESTRADE - 03/05/2010, 19:52:13
Scène TX224 - par Grégoire ESTRADE - 03/05/2010, 19:55:13
Scène TX224 - par mickg - 03/05/2010, 20:25:43
Scène TX224 - par Gregoire - 03/05/2010, 20:29:18
Scène TX224 - par DaGGeR - 04/05/2010, 10:52:20
Scène TX224 - par DaGGeR - 24/05/2010, 09:47:46

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)