29/09/2007, 13:40:24
Je connais pas l'utilisation du Home Serveur, mais n'a-t-il pas une
fonction scénario-macro pour décaler l'allumage des différents groupes
de lampes?
On 29 sep, 12:22, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Salut Keldo,
>
> Accroche toi cela va être longt.
>
> Donc comme je le disais dans un de mes post, j'ai trois adresses de
> groupe différentes.
> 1 adresse: pour l'allumage via l'interrupteur 6117 ON/OFF pour chaque
> lampes.
>
> 2 adresse: pour la sonde, qui fonctionne dans la journée en ON/OFF
> également, car quant il y a suffissament de soleil elle éteint les
> lampes, et les rallumes si il fait plus sombre.
>
> 3 adresse: pour ON/OFF de tout les lampes (1000 tubes fluo) via
> interrupteur ou l'alarme intrusion(uniquement OFF)
>
> Voici comment cela fonctionne le matin.
>
> L'équipe du matin (6H00) allume toute les lampes (via un interrupteur
> ON/OFF adresse 3) pour lesquelles il y a la fonction stairlight au
> démarrage de chaque groupes de lampe (cela évite une pointe au
> démarrage).
> En allumant via ce même interrupteur, je débloque la sonde
> crépusculaire.
> Ensuite le restant de la journée la sonde gére toutes les lampes.
> Cependant si la sonde pour une raison ou une autre "plante", il reste
> les interrupteurs individuel de chaque lampe.
>
> Le soir soit on utilise l'interrupteur pour éteindre ou si il y a un
> oubli, le fait de mettre l'alarme intrusion éteinte tout.
> Bien sur la sonde est bloqué en même temps.
>
> Mais quand je regarde le S dans les adresses de groupe, il n'y a que
> l'adresse 1 qui envoie un send.
> J'ai cependant besoin de savoir l'état de mes lampes, car actuellement
> je fais la mise en fonction d'un HOME SERVEUR 3 de GIRA.
> Donc l'état doit être juste.
>
> Tu as effectivement raison, mes acteurs ont 8 ans donc BCU1.
> Alors comme tu le dis plus haut, la fonction stairecase peu être
> réaliser avec un module logique, ou un sénario de démarrage sur la
> première adresse de groupe avec des paliers de démarrage progressif
> pour chaque objet de mes acteurs.
>
> Bien entendu j'utiliserai la fonction Statut de l'acteur.
>
> Bref encore un module logique de plus dans l'entreprise.
>
> Voilà j'espére avoir été un peu plus claire et merci pour ta
> proposition de module logique.
>
> A+Jérôme.
>
> On 29 sep, 02:29, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
>
> > @gege
>
> > > Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> > > le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> > > Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> > > l'état de la sortie du module.
> > > J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> > > stairlight.
>
> > Pour être sur que je comprenne bien :
> > Quand tu allumes avec l'ABB 6117, tu veux que la fonction staircase
> > éteigne la lampe après quelques minutes ?
> > Quand c'est la sonde crépusculaire qui allume la lampe, tu as
> > programmé un envoi cyclique de "ON" depuis la sonde quand il fait
> > sombre dehors, avec un temps de cycle plus court que la durée du timer
> > pour le staircase, afin de garder la lampe allumée en permanence ?
> > C'est bien cela ?
>
> > Dans ce cas, il y a une solution simple : programmer l'ABB 6117 pour
> > qu'il n'envoie que des "ON" (un seul par appui, bien sur, pas
> > cyclique) et jamais des "OFF".
>
> > Si, en plus, tu veux pouvoir éteindre la lampe avec l'interrupteur "à
> > main", il te faut un module boutons-poussoirs avec deux boutons
> > séparés, un qui envoie des "ON" et l'autre des "OFF" (Je ne connais
> > pas le 6117, peut-être convient-il).
>
> > Et si tu veux en plus un feed-back visuel sur l'interrupteur "à
> > main" (= une petite led qui s'allume sur le module bouton-poussoirs
> > quand la lampe est allumée) et/ou un feed-back sur un système de
> > gestion centralisé (=Home-Serveur Gira ou un tableau d'affichage
> > quelconque...), il ne reste plus que les solutions de mon post
> > précédent : changer l'acteur AT/S 6.6.1ou utiliser un module logique
> > séparé pour le staircase.
fonction scénario-macro pour décaler l'allumage des différents groupes
de lampes?
On 29 sep, 12:22, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Salut Keldo,
>
> Accroche toi cela va être longt.
>
> Donc comme je le disais dans un de mes post, j'ai trois adresses de
> groupe différentes.
> 1 adresse: pour l'allumage via l'interrupteur 6117 ON/OFF pour chaque
> lampes.
>
> 2 adresse: pour la sonde, qui fonctionne dans la journée en ON/OFF
> également, car quant il y a suffissament de soleil elle éteint les
> lampes, et les rallumes si il fait plus sombre.
>
> 3 adresse: pour ON/OFF de tout les lampes (1000 tubes fluo) via
> interrupteur ou l'alarme intrusion(uniquement OFF)
>
> Voici comment cela fonctionne le matin.
>
> L'équipe du matin (6H00) allume toute les lampes (via un interrupteur
> ON/OFF adresse 3) pour lesquelles il y a la fonction stairlight au
> démarrage de chaque groupes de lampe (cela évite une pointe au
> démarrage).
> En allumant via ce même interrupteur, je débloque la sonde
> crépusculaire.
> Ensuite le restant de la journée la sonde gére toutes les lampes.
> Cependant si la sonde pour une raison ou une autre "plante", il reste
> les interrupteurs individuel de chaque lampe.
>
> Le soir soit on utilise l'interrupteur pour éteindre ou si il y a un
> oubli, le fait de mettre l'alarme intrusion éteinte tout.
> Bien sur la sonde est bloqué en même temps.
>
> Mais quand je regarde le S dans les adresses de groupe, il n'y a que
> l'adresse 1 qui envoie un send.
> J'ai cependant besoin de savoir l'état de mes lampes, car actuellement
> je fais la mise en fonction d'un HOME SERVEUR 3 de GIRA.
> Donc l'état doit être juste.
>
> Tu as effectivement raison, mes acteurs ont 8 ans donc BCU1.
> Alors comme tu le dis plus haut, la fonction stairecase peu être
> réaliser avec un module logique, ou un sénario de démarrage sur la
> première adresse de groupe avec des paliers de démarrage progressif
> pour chaque objet de mes acteurs.
>
> Bien entendu j'utiliserai la fonction Statut de l'acteur.
>
> Bref encore un module logique de plus dans l'entreprise.
>
> Voilà j'espére avoir été un peu plus claire et merci pour ta
> proposition de module logique.
>
> A+Jérôme.
>
> On 29 sep, 02:29, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
>
> > @gege
>
> > > Voici donc mon problème:Quand j'utilise l'interrupteur j'obtient sur
> > > le bus un ON et un OFF en sens inverse.
> > > Cependant quand la sonde envoie un OFF, je n'ai pas de réponse de
> > > l'état de la sortie du module.
> > > J'ai pourtant besoin d'avoir l'état de la sortie et de la fonction
> > > stairlight.
>
> > Pour être sur que je comprenne bien :
> > Quand tu allumes avec l'ABB 6117, tu veux que la fonction staircase
> > éteigne la lampe après quelques minutes ?
> > Quand c'est la sonde crépusculaire qui allume la lampe, tu as
> > programmé un envoi cyclique de "ON" depuis la sonde quand il fait
> > sombre dehors, avec un temps de cycle plus court que la durée du timer
> > pour le staircase, afin de garder la lampe allumée en permanence ?
> > C'est bien cela ?
>
> > Dans ce cas, il y a une solution simple : programmer l'ABB 6117 pour
> > qu'il n'envoie que des "ON" (un seul par appui, bien sur, pas
> > cyclique) et jamais des "OFF".
>
> > Si, en plus, tu veux pouvoir éteindre la lampe avec l'interrupteur "à
> > main", il te faut un module boutons-poussoirs avec deux boutons
> > séparés, un qui envoie des "ON" et l'autre des "OFF" (Je ne connais
> > pas le 6117, peut-être convient-il).
>
> > Et si tu veux en plus un feed-back visuel sur l'interrupteur "à
> > main" (= une petite led qui s'allume sur le module bouton-poussoirs
> > quand la lampe est allumée) et/ou un feed-back sur un système de
> > gestion centralisé (=Home-Serveur Gira ou un tableau d'affichage
> > quelconque...), il ne reste plus que les solutions de mon post
> > précédent : changer l'acteur AT/S 6.6.1ou utiliser un module logique
> > séparé pour le staircase.