Code Java et interrupteur : Problème d'indication d'état d'une lampe
#2
On 30 avr, 10:43, asapanel <asapa...@gmail.com> wrote:
> Cela vient-il du fait que j'utilise un interrupteur standard et non un
> "interrupteur KNX" ?
Non
De toute façon, ton " interrupteur standard" est connecté à un module
KNX, donc je pense que c'est bon.

Je pense plustôt qu'on a affaire à un problème souvent mentionné sur
ce forum qui est le problème de l "écoute" càd, 2 input devices
commandent le même output, mais l'un ne "sait pas" ce que l'autre à
fait.
Classiquement, il faut mettre la GA de l'autre BP en 2ième position.
Mais dans Calimero ? aucune idée ! il faudrait plus de détails.
Est-ce qu'il y a des GA séparés dans Calimero ou est-ce que tu
emploies ceux du BP ?