03/10/2007, 13:08:48
On 3 oct, 12:08, JLKlingler <jlkling...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX
> pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des
> vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il
> nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste
> son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou
> faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le
> domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ?
Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste,
mais également (et surtout) avec l'électricien!
> Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC
> directement ou n'agit-elle que sur les vannes ?
La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une
interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la
chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!)
Que se passe-t-il sur
> la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de
> fonctionner ?
La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la
pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation
(0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un
bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre
avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une
fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et
économie.
> Bonjour à tous,
>
> Ma question est la suivante : si je veux mettre de la domotique KNX
> pour le pilotage (sondes thermostatiques par zone et pilotage des
> vannes thermostatiques si j'ai bien compris le principe), est-il
> nécessaire néanmoins de faire poser par l'installateur chauffagiste
> son propre système de régulation, et KNX viendra en complément, ou
> faut-il dès le départ se mettre d'accord entre le chauffagiste et le
> domoticien pour une bonne coordination de la mise en oeuvre ?
Non seulement il faut une bonne coordination avec le chauffagiste,
mais également (et surtout) avec l'électricien!
> Y a-t-il également une incidence de la régulation KNX sur la PAC
> directement ou n'agit-elle que sur les vannes ?
La régulation ne touche que les vannes. On peut bien sûre demander une
interface pour communiquer avec la PAC, mais le coût n'en vaut pas la
chandelle! Et l'utilité reste encore à prouver (en dehors du fun!)
Que se passe-t-il sur
> la régulation KNX ferme toutes les vannes et que la PAC continue de
> fonctionner ?
La PAC se mettra en erreur et stoppera pour ne pas faire "exploser" la
pompe de circulation. Il faut donc laisser un minimum de circulation
(0% demandé = 15 ou 20% ordonné). Le mieux est de faire installer un
bypass (circulation "à vide") pour éviter ce problème. L'autre
avantage de ce dernier est que l'on peut réellement ordonner une
fermeture complète des vannes --> meilleure résultat confort et
économie.