23/11/2018, 00:03:56
Bonjour à tous,
Comme je suis nouveau, j’espère que je post mon sujet dans la bonne rubrique...
J'ai fait réalisé une installation KNX en Hager par une entreprise de domotique.
J'ai une question technique sur la mise en œuvre.
Pour le câblage des lampes de plafond, le professionnel a tirer, dans une gaine de 30, un câble de 15 ou 20 conducteurs 1.5².
Ces 20 conducteurs partent du tableau général de répartition et arrivent dans une boite de dérivation.
La boite de dérivation distribue ensuite toutes les lampes de plafond.
Classique jusqu'ici.
Ce qui me surprend c'est que, dans cette boite de dérivation, les neutres sont reliés ensemble, sur des Wago de 8.
J'ai donc un seul neutre qui reviens au tableau pour 8 lignes de lampes.
Voici ma question,
Si ces 8 lignes sont alimentées ensemble, ce conducteur de neutre va subir l'ampérage des 8 lignes.
Est-ce une mise en œuvre normale en KNX?
Bien entendu un disjoncteur 10A protége ce neutre.
Si je fais un calcul basique (poussé à l'absurde)
8 lignes alimentées en même temps, soit 15 ampoules, soit par exemple :
150w x 15 = 2250 W = 10,22A
Donc on dépasse les 10 A et ça saute.
Est-ce une mise en œuvre conforme?
Ma réflexion est-elle juste?
Merci de votre aide,
Comme je suis nouveau, j’espère que je post mon sujet dans la bonne rubrique...
J'ai fait réalisé une installation KNX en Hager par une entreprise de domotique.
J'ai une question technique sur la mise en œuvre.
Pour le câblage des lampes de plafond, le professionnel a tirer, dans une gaine de 30, un câble de 15 ou 20 conducteurs 1.5².
Ces 20 conducteurs partent du tableau général de répartition et arrivent dans une boite de dérivation.
La boite de dérivation distribue ensuite toutes les lampes de plafond.
Classique jusqu'ici.
Ce qui me surprend c'est que, dans cette boite de dérivation, les neutres sont reliés ensemble, sur des Wago de 8.
J'ai donc un seul neutre qui reviens au tableau pour 8 lignes de lampes.
Voici ma question,
Si ces 8 lignes sont alimentées ensemble, ce conducteur de neutre va subir l'ampérage des 8 lignes.
Est-ce une mise en œuvre normale en KNX?
Bien entendu un disjoncteur 10A protége ce neutre.
Si je fais un calcul basique (poussé à l'absurde)
8 lignes alimentées en même temps, soit 15 ampoules, soit par exemple :
150w x 15 = 2250 W = 10,22A
Donc on dépasse les 10 A et ça saute.
Est-ce une mise en œuvre conforme?
Ma réflexion est-elle juste?
Merci de votre aide,