Avec les modules ABB, pour chaque voie, on peut activer la fonction
"current detection" qui envoie un objet sur le bus.

La fonction est programmable avec un seuil (objet = 1 si le seuil est
atteint). Il est possible de programmer un hystérésis. Par exemple :
faire passer l'objet à 1 si la courant dépasse 2 A, et le refaire
passer à 0 si le courant repasse en dessous de 1 A.

Il est possible d'établir un second seuil qui contrôle un second objet
avec les mêmes possibilités que le 1er.

On peut établir un délai entre la fermeture du contact et le moment où
la mesure de courant débute, pour rendre la détection insensible à un
courant d'appel (démarrage d'un moteur, allumage d'une ampoule, ...).

Le module peut également envoyer la valeur mesurée du courant à
intervalles de temps programmable entre 1 et 65535 secondes, ce qui
permet un affichage de la valeur du courant en "temps réel", ou
envoyer la valeur en cas de modification du courant (avec un seuil de
modification du type : par exemple, renvoyer la valeur si le courant
change de plus de 100mA).

La "seule" chose que je n'ai pas trouvé dans ces modules, c'est une
fonction d'intégration qui permettrait de connaître la consommation
par unité de temps (donc connaître par exemple la consommation horaire
d'un frigo). Pour ce genre de fonction, je n'ai rien trouvé de mieux
que des modules compteur d'énergie, mais qui coûtent assez cher et
offrent un nombre limité de canaux (1 ou 3 pour du mono ou triphasé).


Pour une utilisation du type "protection de la chambre à coucher
contre les rayonnements", je ne crois pas que ce genre de module
puisse répondre. Les dispositifs qui répondent à ce besoin, les bio-
rupteurs, sont basés sur un autre principe : il injectent un courant
continu de qq mA sur la ligne (donc courant continu = absence de
rayonnement). Si on branche une lampe de chevet sur ce genre de
dispositif, l'allumage de la lampe provoque une chute de la tension
continue, chute détectée par le module qui commute alors la tension
secteur. A l'extinction de la lampe, la détection de courant du switch
bio détecte une chute de courant et coupe la tension secteur. Le
module recommence alors à injecter un courant continu pour détecter le
prochain allumage. Le principe est simple, le prix pratiqués par les
magasins qui surfent sur la mode écolo-bio sont par contre
édifiants...

Quant à l'utilité de modules avec détection de courant, qui était la
question de base rappelée par Marc avec raison, j'ai tendance à
résumer par :
- réalisation de toutes les fonctions de surveillance de
l'installation : détection d'ampoule grillée, de sous/sur consommation
d'un moteur, ...
- réalisation de fonctions d'asservissement et d'automatismes telles
qu'évoquées dans les réponses ci-dessus

Et comme le disait Jean-François un peu plus haut, pour 5€ de plus par
canal, j'ai décidé de ne monter que ce genre de module au cas où la
fonction pourrait me servir un jour.

Alain


Messages dans ce sujet
Detection de courant - par David A - 25/03/2009, 14:28:55
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 14:43:09
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 15:54:45
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 17:23:24
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 17:33:39
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:13:12
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 19:20:54
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:28:50
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 19:31:07
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 19:57:29
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:18:51
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 20:22:23
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 20:27:05
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:47:30
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:58:26
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 21:10:15
Detection de courant - par alain - 25/03/2009, 22:20:14
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 22:27:19
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 23:03:52
Detection de courant - par jef2000 - 25/03/2009, 23:06:01
Detection de courant - par Pascal - 25/03/2009, 23:16:52
Detection de courant - par sam974 - 26/03/2009, 06:19:08
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 26/03/2009, 08:35:41
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 09:04:43
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 10:13:28
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 11:10:30
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:29:35
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 11:37:51
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:51:22
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 12:38:52
Detection de courant - par jef2000 - 26/03/2009, 13:03:21
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 14:04:30
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 14:09:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 15:52:54
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 19:17:17
Detection de courant - par alain - 26/03/2009, 21:52:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 22:32:49
Detection de courant - par alain - 27/03/2009, 07:12:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)