Alimentation du bus
#1
Bonjour,

J'ai lu la description de cette alimentation à 149 €, ref : SV-2/DR1
sur eibmkt
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...0601&2DDR1
Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
supplémentaire ?
Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
Si c'est le cas, je trouve que c'est pas mal : l'alim TXA112 640mA que
je pensais prendre coûte 238€, et j'avais trouvé une alimentation
supplémentaire pour le N148 à 85€ (Comatec 24V 4A)
Ça me parait bizarre ...
(Je pécise que mon switch est un peu ancien Netgear n'est pas PoE)

Merci de m'arrêter si je fais une bêtise
#2
On 15 mar, 10:13, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:
> Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
> disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
> du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
> supplémentaire ?
çà m'a l'air correct, oui

> Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
> d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
Mmmm, l'alim secondaire fournit 29V (pas 24V) faut voir les specs du
N148/22, de mémoire je crois qu'il accepte de 12-30V

A vérifier donc, mais je pense que c'est bon
#3
Bonjour,
Pour le N148/22, les différentes sources d'alim possible sont:
-POE (48V DC - par la prise RJ45)
-AC 12-24V
-DC 20-30V

Pour ma part, un simple transfo 220V-24V fonctionne parfaitement pour
un coût ridicule.
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-07-22.pdf

On 15 mar, 10:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 10:13, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
> > disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
> > du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
> > supplémentaire ?
>
> çà m'a l'air correct, oui
>
> > Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
> > d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
>
> Mmmm, l'alim secondaire fournit 29V (pas 24V) faut voir les specs du
> N148/22, de mémoire je crois qu'il accepte de 12-30V
>
> A vérifier donc, mais je pense que c'est bon
#4
Merci de votre avis

Sur l'image agrandie de l'alimentation il y a même écrit 30V en petit
sous le connecteur jaune-blanc

La doc du N148 dit ceci :"Alternatively, the operating power can be
provided via a second terminal block (white-yellow terminals) by a
safety extra low voltage (SELV) power supply AC/DC 24 V or by a bus
power supply (unchoked
power, DC 29V)"

Est-ce rassurant ?
(J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
plein dans les descriptions ... !!!


On 15 mar, 10:53, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 10:13, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Si j'ai bien compris : cette alimentation placée derrière un
> > disjoncteur de 6A (à ajouter) joue le rôle de l'alimentation classique
> > du bus (alim de 640mA) et elle fournit une alimentation
> > supplémentaire ?
>
> çà m'a l'air correct, oui
>
> > Si oui cette alimentation peut elle être utilisée pour l'alimentation
> > d'un module d'interface IP/knx comme le siemens N148/22 ?
>
> Mmmm, l'alim secondaire fournit 29V (pas 24V) faut voir les specs du
> N148/22, de mémoire je crois qu'il accepte de 12-30V
>
> A vérifier donc, mais je pense que c'est bon
#5
On 15 mar, 13:46, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:
> Est-ce rassurant ?
Tout à fait

> (J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
> sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
> plein dans les descriptions ... !!!

Une alim KNX, comme celle que tu envisages, a 2 sorties
- 1 sortie marquée "BUS", elle est "chocked", çàd, il y a un
"choke" (self, filtre, inductance) entre l'alim proprement dite et le
bus. Sans cette self, les signaux KNX transportés "par dessus" l'alim,
seraient court-circuités.
- 1 sortie marquée "Aux", tension auxilliaire, un-choked (pas de self,
pas de filtre) en aucun cas connecter cette sortie sur le bus (sauf
via l'ajout d'un chocke externe. Comme son nom l'indique, cette sortie
sert comme alim auxilliaire pour des besoins divers et variés.
Certains devices KNX consommeraient trop de courant sur le bus (Visu)
on les alimente donc de manière externe via la sortie Aux
#6
J'ai branché mon N148 directement avec les bornes jaune-blanche de mon
alim KNX, cela fonctionne très bien, il faut juste respecter le
courant maximum que peut délivrer ton alimentation KNX en fonctions
des autres éléments KNX déjà raccordés.


On 15 mar, 14:00, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 mar, 13:46, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Est-ce rassurant ?
>
> Tout à fait
>
> > (J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
> > sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
> > plein dans les descriptions ... !!!
>
> Une alim KNX, comme celle que tu envisages, a 2 sorties
> - 1 sortie marquée "BUS", elle est "chocked", çàd, il y a un
> "choke" (self, filtre, inductance) entre l'alim proprement dite et le
> bus. Sans cette self, les signaux KNX transportés "par dessus" l'alim,
> seraient court-circuités.
> - 1 sortie marquée "Aux", tension auxilliaire, un-choked (pas de self,
> pas de filtre) en aucun cas connecter cette sortie sur le bus (sauf
> via l'ajout d'un chocke externe. Comme son nom l'indique, cette sortie
> sert comme alim auxilliaire pour des besoins divers et variés.
> Certains devices KNX consommeraient trop de courant sur le bus (Visu)
> on les alimente donc de manière externe via la sortie Aux


Atteindre :