Alimentation du bus
#5
On 15 mar, 13:46, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:
> Est-ce rassurant ?
Tout à fait

> (J'avoue que ce qui me gène (même avec le dico sous les yeux), je ne
> sais pas comment traduire "unchoked power", "choked power", y en a
> plein dans les descriptions ... !!!

Une alim KNX, comme celle que tu envisages, a 2 sorties
- 1 sortie marquée "BUS", elle est "chocked", çàd, il y a un
"choke" (self, filtre, inductance) entre l'alim proprement dite et le
bus. Sans cette self, les signaux KNX transportés "par dessus" l'alim,
seraient court-circuités.
- 1 sortie marquée "Aux", tension auxilliaire, un-choked (pas de self,
pas de filtre) en aucun cas connecter cette sortie sur le bus (sauf
via l'ajout d'un chocke externe. Comme son nom l'indique, cette sortie
sert comme alim auxilliaire pour des besoins divers et variés.
Certains devices KNX consommeraient trop de courant sur le bus (Visu)
on les alimente donc de manière externe via la sortie Aux