Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#51
Encore merci XeNo !

Voici comment je l'ai adapté pour gérer la lampe de ma buanderie en cas de mode nuit ou mode absent.
En mode nuit, ça coupe tout de suite la lampe.
En mode absent, ça fait un tempo de 30 secondes avant de l'éteindre (pour avoir le temps de sortir vers l'extérieur).
Il fallait inverser au niveau du RS-FF, modifier le filtre et retirer ton NOT sur le filtre.

   
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions - par Christophe0110 - 22/03/2024, 11:00:24

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)