Erreur topologie
#4
(22/11/2020, 00:33:35)Freeskiz a écrit : Bonjour

Je possède depuis 3ans, une installation KNX fonctionnelle, que je gère depuis mon interface IP. Ainsi qu'un superviseur home assistant sur mon NAS Synology.
J'étais totalement novice en KNX lorsque j'ai décidé de domotiser ma maison lors de sa rénovation complète.

Par rapport au nombre de participants total, et le fait que la maison possède une cave et 2 étages, j'ai voulu découpé mon projet en 2 ligne, 1 pour cave et rdc, et l'autre pour le 1er et le grenier.

Je m'aperçois maintenant (malgré le fait d'avoir passer des heures et des heures à éplucher toutes les docs KNX possible), que ma topologie est "bizarre".

J'ai utiliser la "dorsale" comme ligne 1, avec tous les actionneurs, interface IP/USB, les interrupteurs/détecteurs cave et RDC, avec les adresses individuelles en 1.0.x. Puis un coupleur de ligne avec les interrupteurs/détecteurs du 1er et 2eme étage en 1.1x.

Avec du recul maintenant, quand je regarde de nouveau les docs, je correspond plus a une installation en mode amplificateur (ou répétiteur), sauf que toutes les adresse devrais être en 1.1.x. Mon coupleur de ligne (ABB LK/S4.2) est bien en mode coupleur de ligne et non amplificateur.

Sachant que mon installation fonctionne très bien, faut t'il néanmoins que je remette tout cela au propre?

Le truc que je n'arrive pas à voir, c'est si je passe ma ligne CAVE/RDC en 1.1.x et étages en 1.2.x, suis je obligé d'avoir une alim et un coupleur de ligne en plus sur la dorsale 1.0.x?

Quel est le mieux à faire selon vous?
Salut,

Tu ne respectes pas la topologie de KNX mais cela ne posera pas de soucis... ta ligne en TP a ses participants et ton coupleur 1.1.0 fait la liaison avec la dorsale en TP également. La dorsale a le droit également de recevoir autant de participants qu'une ligne standard... même si ce n'est pas conventionnel mais pas de soucis.

La bonne convenance dans ta situation aurait été de remplir ta ligne de et de lui ajouter ton coupleur en tant qu'amplificateur en adresse 1.1.x (mais pas x=0). Comme annoncé par les confrères ci-avant : 1 ligne doit avoir 1 alimentation → 1 coupleur en mode Amplificateur + 2 alimentations de chaque côté de l'amplificateur et tout le monde est en 1.1.x
Répondre


Messages dans ce sujet
Erreur topologie - par Freeskiz - 22/11/2020, 00:33:35
RE: Erreur topologie - par filou59 - 22/11/2020, 07:35:01
RE: Erreur topologie - par Scorpio5 - 22/11/2020, 23:07:41
RE: Erreur topologie - par gkalpers@gmail.com - 23/11/2020, 20:06:03
RE: Erreur topologie - par Freeskiz - 23/11/2020, 22:25:50
RE: Erreur topologie - par gkalpers@gmail.com - 23/11/2020, 23:24:54
RE: Erreur topologie - par Freeskiz - 30/11/2020, 10:14:59

Atteindre :