Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Reprendre une installation existante
#19
OK bon début
Si tu tente l'ecriture logiquement tu ne peux pas changer les status, et les commande devrait te faire allumer

Si tu fais une ecriture sur 1/0/15 et 1/0/13 tu changes bien l'etat de la sortie de ton actionneur ?
A la suite de l'envoi d'un ON sur 1/0/15, que ce passe til dans le moniteur de groupe , regarde si tu recoi un ON 1/1/15 ?

Idem pour 1/0/13
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Reprendre une installation existante - par Ives - 14/12/2020, 17:10:11
RE: Reprendre une installation existante - par filou59 - 02/05/2021, 10:51:22

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)