Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ga - Différencier apui inter des l'etat actionneur.
#12
(28/12/2020, 12:51:51)pollux06 a écrit : Tu peux faire 2 GA d'allumage mais tu ne pourras avoir qu'une seule GA de retour d'état.
Pour désactiver ton automatisme il faudra que tu tiennes compte non pas de la GA de retour d'état mais de la GA d'allumage en provenance de ton BP.

C'est ce que j'avais fait hier et je voyais bien passer l'info sur ma deuxième GA, mais aujourd'hui, je sais pas ce que je remets pas correctement, mais ma nouvelle GA (4/4/25) ne réagit à rien.
Voici ce que j'ai dans l'instant.

Code :
GA - Allumage - 0/0/25
- Imput B de mon inter 1 - S - CWT
- Input C de mon inter 2 - S - CWT
- Output E de mon actuateur - S - CW

Code :
GA - Etat - 0/1/25
- Ouput E Statut - S - CRT

Code :
Ga - Pour appui Inter - 4/4/25
- Imput B de mon inter 1 - CWT
- Input C de mon inter 2 - CWT
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Ga - Différencier apui inter des l'etat actionneur. - par flop - 28/12/2020, 15:04:25

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)